    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    في تصميم صرف صحي سكني، أحتاج إلى تحديد أقطار أنابيب التهوية وتقرير ما إذا كانت صمامات دخول الهواء (AAVs) مقبولة بدلاً من مدّ كل أنبوب تهوية عبر السطح.

    • كيف تُختار أقطار العمود الرأسي (Stack) والتهوية وفق EN 12056-2، وكيف يقارن ذلك بنهج IPC؟
    • أين يُسمح بصمامات AAV، وأين لا يُسمح بها؟
    • ما القواعد المعتادة لنهاية أنبوب التهوية على السطح؟

    سيكون مثال محلول قصير لعمود شقق نموذجي مفيداً.

    #5547
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    حدّد قطر العمود (Stack) وفق تدفق مياه الصرف فيه بحيث يبقى ضمن سعة عمود مُهوّى بذلك القطر، وحدّد أقطار أنابيب التهوية من الحمل الموصول والطول. يمكن لصمامات إدخال الهواء (Air Admittance Valves – AAV) أن تحل محل كثير من تهويات الفروع والأعمدة، لكنها تُدخل الهواء فقط: فلا يزال النظام يحتاج إلى تهوية مفتوحة واحدة على الأقل إلى الجو الخارجي ووسيلة لتنفيس الضغط الموجب.

    منهج EN 12056-2

    1. اجمع وحدات التصريف (Discharge Units – DU) للأجهزة على العمود، باستخدام قيم نوع نظامك (النظام I شائع في أوروبا القارية وتركيا، والنظام III في المملكة المتحدة).
    2. تدفق مياه الصرف: Qww = K·√ΣDU، مع K = 0.5 للمساكن.
    3. اختر عموداً يكون تدفقه المسموح لترتيب التهوية المختار (تهوية أولية أو ثانوية، مع مداخل منحنية أو بدونها) مساوياً لـ Qww على الأقل، ولا يكون أبداً أصغر من أكبر صرف موصول به (DN100 حيث يوجد مرحاض موصول).

    مثال محلول

    عمود يخدم 10 شقق، في كلٍّ منها مرحاض 6 l (2.0 DU)، ومغسلة (0.5)، ودش (0.6)، وحوض مطبخ (0.8)، وغسالة ملابس (0.8)، بقيم النظام I.

    • لكل شقة: 2.0 + 0.5 + 0.6 + 0.8 + 0.8 = 4.7 DU؛ لـ 10 شقق: ΣDU = 47.
    • Qww = 0.5 × √47 = 0.5 × 6.86 ≈ 3.4 l/s.
    • يعطي EN 12056-2 لعمود DN100 ذي تهوية أولية مع مداخل فروع عادية نحو 4.0 l/s، لذا يكفي DN100 مع استمرار تهوية العمود إلى السطح بكامل القطر.

    على المخططات، اكتب على كل فرع يخدم جهازين أو أكثر مجموع DU والقطر DN كي يتمكن المدقق من تتبّع الحساب.

    منهج IPC

    • تُحدَّد أقطار التهوية من وحدات أجهزة الصرف (Drainage Fixture Units – DFU) المخدومة والطول المطوَّر لأنبوب التهوية (IPC الفصل 9).
    • لا يكون أنبوب التهوية أصغر من نصف قطر الصرف الذي يخدمه ولا أصغر من 1¼ in (32 mm).
    • تمتد النهايات 6 in (150 mm) على الأقل فوق السطح، وأكثر حيث يكون السطح مشغولاً أو الثلوج عميقة، ولا تكون ضمن 10 ft (3 m) أفقياً من نافذة قابلة للفتح أو مأخذ هواء ما لم تكن أعلى منه بـ 2 ft (0.6 m) على الأقل. وكثيراً ما تزيد التعديلات المحلية هذه القيم.

    صمامات إدخال الهواء

    • معايير المنتج: EN 12380 في أوروبا؛ وASSE 1050 (نوع العمود) وASSE 1051 (نوع الجهاز والفرع) ضمن IPC.
    • ركّبها في مكان يمكن الوصول إليه، في حيّز مُهوّى، فوق الصرف الذي تحميه (IPC: نوع الفرع 4 in / 100 mm على الأقل فوق الفرع الأفقي أو صرف الجهاز؛ ونوع العمود 6 in / 150 mm على الأقل فوق حافة مستوى الفيضان لأعلى جهاز).
    • أبقِ تهوية مفتوحة واحدة على الأقل إلى الجو على كل مصرف رئيسي للمبنى، وعادةً تكون تهوية عمود أكبر الأعمدة أو أبعدها.
    • صمامات AAV لا تنفّس الضغط الموجب. في الأعمدة العالية، حيث يُتوقع حدوث اندفاعات، أضف تهوية تنفيس أو مخمِّد ضغط موجب (Positive Pressure Attenuator).
    • لا تستخدمها على البيارات أو حفر مضخات الطرد أو تهويات مصائد الشحوم ما لم يسمح المنتج والكود المحلي بذلك صراحةً.

    أخطاء شائعة

    • تصغير قطر تهوية العمود فوق أعلى فرع.
    • استبدال كل تهويات السطح بصمامات AAV، دون ترك أي تهوية مفتوحة.
    • وضع صمامات AAV في صناديق مغلقة دون إمكانية وصول أو تهوية.
    • إنهاء أنابيب التهوية بجوار نوافذ قابلة للفتح أو مآخذ هواء نقي.

    ذو صلة: أنابيب التهوية الصحية: لماذا، وأين، وبأي قطر، تحديد أقطار أنابيب الصرف: DU وفق EN 12056 مقابل DFU وفق IPC.

    تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.