Comment dimensionner un surpresseur pour un immeuble de logements ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5544
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Nous concevons l’installation d’eau froide sanitaire d’un immeuble de logements de 10 niveaux comptant 40 appartements. L’eau est stockée dans une bâche de rupture (break tank) au sous-sol et un surpresseur alimente tout le bâtiment. Le point de puisage le plus haut se trouve à environ 30 m au-dessus des pompes.

    Quelle est la procédure correcte pour dimensionner le surpresseur ?

    • Comment obtenir le débit de calcul sans simplement additionner tous les appareils sanitaires ?
    • Comment établir la hauteur manométrique totale (HMT) de la pompe ?
    • Combien de pompes, et comment organiser le secours ?
    • Que faire face à la pression élevée aux niveaux inférieurs ?

    Existe-t-il des différences entre la pratique EN 806 et la pratique IPC qui comptent ici ?

    #5545
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Dimensionnez le surpresseur pour le débit de pointe simultané (compte tenu de la simultanéité), et non pour la somme des débits des appareils, et constituez la hauteur manométrique à partir de la hauteur géométrique + la pression requise au point de puisage le plus défavorisé + les pertes de charge par frottement et dans les composants. Vérifiez ensuite les niveaux les plus bas et prévoyez une réduction de pression là où la pression statique devient excessive.

    1. Débit de calcul

    • EN 806-3 : additionnez les unités de charge (LU) de tous les points de puisage et lisez le débit de calcul sur la courbe LU-débit de la norme.
    • IPC/UPC : additionnez les fixture units d’alimentation en eau (WSFU) et lisez le débit sur la courbe de Hunter (courbe réservoir de chasse ou robinet de chasse, selon le cas).
    • N’empilez pas une méthode de simultanéité sur une autre : appliquez une seule méthode, une seule fois, à l’ensemble du bâtiment.

    Pour l’exemple ci-dessous, supposons que la courbe donne 4.0 l/s (14.4 m³/h, environ 63 gpm). Utilisez votre propre valeur ; c’est la démarche qui compte.

    2. Hauteur manométrique de la pompe

    1. Hauteur géométrique entre la pompe et le point de puisage le plus haut : 30 m.
    2. Pression dynamique requise au point de puisage le plus défavorisé : 1.5 bar = 15 m (confortable pour les douches thermostatiques ; le minimum réglementaire est plus faible, par exemple les 100 kPa retenus dans l’EN 806-3, ou les pressions dynamiques minimales par appareil de l’IPC 604.3).
    3. Pertes de charge dans les canalisations et les raccords au débit de pointe, plus compteur, filtre et clapets anti-retour : 6 m (à tirer de votre dimensionnement des canalisations, pas d’une estimation).

    Hauteur manométrique totale (HMT) = 30 + 15 + 6 = 51 m (≈ 5.0 bar, environ 72 psi). Avec une aspiration en charge depuis la bâche de rupture (break tank), vous pouvez négliger la faible charge positive à l’aspiration et la conserver comme marge.

    3. Nombre de pompes et puissance

    Utilisez des pompes séparées dont une de secours, par exemple 3 × 50 % : deux en service + une de secours, chacune de 2.0 l/s à 51 m. N’utilisez pas une pompe double comme « service + secours » ; la pompe de secours doit être une pompe séparée, pouvant être isolée et déposée pendant que les autres fonctionnent.

    Puissance hydraulique par pompe = ρ·g·Q·H = 1000 × 9.81 × 0.002 × 51 ≈ 1.0 kW. Avec un rendement de pompe de 0.65, la puissance à l’arbre est ≈ 1.54 kW ; choisissez donc la taille de moteur supérieure, 2.2 kW. Une régulation à vitesse variable sur pression de refoulement constante, un petit réservoir à membrane pour couvrir les faibles puisages, une protection contre la marche à sec sur la bâche et une permutation automatique des pompes complètent le surpresseur.

    4. Pression aux niveaux inférieurs

    Avec environ 5 bar au refoulement de la pompe, les niveaux proches du local technique subissent presque toute la pression. L’EN 806-2 vise à maintenir la pression aux points de puisage à environ 5 bar au plus, et l’IPC 604.8 impose un réducteur de pression lorsque la pression statique dépasse 80 psi (552 kPa). En pratique, de nombreux concepteurs maintiennent les points de puisage sous 4 à 5 bar pour limiter le bruit et améliorer le confort aux robinets : divisez la colonne montante en zones de pression ou installez des réducteurs de pression aux niveaux inférieurs.

    Erreurs courantes

    • Dimensionner sur la somme des débits des appareils : le surpresseur est surdimensionné et fonctionne par cycles courts à faible demande.
    • Oublier les pertes de charge du compteur d’eau, du filtre et des clapets anti-retour.
    • Absence de pompe de secours, ou pompe double considérée comme secours.
    • Ignorer la pression aux niveaux les plus bas.
    • Sous-dimensionner la bâche de rupture, de sorte que les pompes fonctionnent à sec en pointe.

    Voir aussi : Dimensionnement des surpresseurs pour les bâtiments, Dimensionnement des canalisations d’eau sanitaire par unités d’appareils, Postes de réduction de pression.

    Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.