¿Cómo dimensiono un equipo hidroneumático para un edificio residencial?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5544
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.

    Estamos diseñando el sistema de agua fría para consumo de un edificio residencial de 10 pisos con 40 departamentos. El agua se almacena en un tanque de ruptura en el sótano y un equipo hidroneumático alimenta todo el edificio. La salida más alta está a unos 30 m por encima de las bombas.

    ¿Cuál es el procedimiento correcto para dimensionar el equipo hidroneumático?

    • ¿Cómo obtengo el caudal de diseño sin simplemente sumar todos los aparatos sanitarios?
    • ¿Cómo determino la carga de la bomba a partir de sus componentes?
    • ¿Cuántas bombas y cómo se dispone la de reserva?
    • ¿Qué hago con la presión alta en los pisos inferiores?

    ¿Hay diferencias entre la práctica de EN 806 y la del IPC que importen aquí?

    #5545
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Dimensiona el equipo para el caudal pico simultáneo (con diversidad), no para la suma de los caudales de los aparatos, y calcula la carga a partir de la altura estática + la presión requerida en la salida más remota + las pérdidas por fricción y en componentes. Después revisa los pisos más bajos y agrega reducción de presión donde la presión estática resulte excesiva.

    1. Caudal de diseño

    • EN 806-3: suma las unidades de carga (LU) de todas las salidas y lee el caudal de diseño en la curva LU-caudal de la norma.
    • IPC/UPC: suma las unidades mueble de suministro de agua (WSFU) y lee el caudal en la curva basada en el método de Hunter (curva de tanque o de fluxómetro, según corresponda).
    • No apiles un método de diversidad sobre otro: aplica un solo método, una sola vez, a todo el edificio.

    Para el ejemplo siguiente, supón que la curva da 4.0 l/s (14.4 m³/h, unos 63 gpm). Usa tu propio valor; lo que importa es el procedimiento.

    2. Carga de la bomba

    1. Altura estática desde la bomba hasta la salida más alta: 30 m.
    2. Presión de flujo requerida en la salida más remota: 1.5 bar = 15 m (cómoda para regaderas termostáticas; el mínimo del código es menor, p. ej., los 100 kPa supuestos en EN 806-3 o las presiones mínimas de flujo por aparato de IPC 604.3).
    3. Fricción en tuberías y conexiones al caudal pico, más medidor, filtro y válvulas de retención: 6 m (tómala de tu dimensionamiento de tuberías, no la estimes a ojo).

    Carga = 30 + 15 + 6 = 51 m (≈ 5.0 bar, unos 72 psi). Con succión ahogada desde el tanque de ruptura (break tank) puedes ignorar la pequeña carga positiva de succión y conservarla como margen.

    3. Número de bombas y potencia

    Usa bombas separadas con una de reserva, por ejemplo 3 × 50 %: dos principales + una de reserva, cada una de 2.0 l/s a 51 m. No uses una bomba doble (twin-head) como “principal + reserva”; la bomba de reserva debe ser una bomba separada que pueda aislarse y retirarse mientras las demás funcionan.

    Potencia hidráulica por bomba = ρ·g·Q·H = 1000 × 9.81 × 0.002 × 51 ≈ 1.0 kW. Con una eficiencia de bomba de 0.65, la potencia en el eje es ≈ 1.54 kW, así que selecciona el siguiente tamaño de motor, 2.2 kW. El control de velocidad variable a presión de descarga constante, un pequeño tanque de membrana para cubrir los consumos bajos, la protección contra marcha en seco en el tanque y la rotación automática de las bombas principales completan el equipo.

    4. Presión en los pisos inferiores

    Con unos 5 bar en la descarga de la bomba, los pisos cercanos a la sala de máquinas reciben casi toda la presión. EN 806-2 busca mantener la presión en las salidas en unos 5 bar o menos, e IPC 604.8 exige una válvula reductora de presión donde la presión estática supere 80 psi (552 kPa). En la práctica, muchos proyectistas mantienen las salidas por debajo de 4 a 5 bar por ruido y comodidad en las llaves: divide el montante en zonas de presión o instala válvulas reductoras de presión (PRV) en los pisos inferiores.

    Errores comunes

    • Dimensionar con la suma de los caudales de los aparatos: el equipo queda sobredimensionado y cicla con demanda baja.
    • Olvidar las pérdidas del medidor de agua, el filtro y las válvulas de retención.
    • No prever bomba de reserva, o considerar una bomba doble como reserva.
    • Ignorar la presión en los pisos más bajos.
    • Subdimensionar el tanque de ruptura, de modo que las bombas trabajan en seco en el pico.

    Relacionado: dimensionamiento de equipos hidroneumáticos para edificios, dimensionamiento de tuberías de agua potable con unidades mueble, estaciones de válvulas reductoras de presión.

    Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.