كيف أحدد حجم مجموعة مضخات رفع الضغط (Booster Pump Set) لمبنى سكني؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5544
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    نصمّم نظام المياه الباردة المنزلية لمبنى سكني من 10 طوابق يضم 40 شقة. تُخزَّن المياه في خزان كسر الضغط (Break Tank) في القبو، وتغذّي مجموعة رفع الضغط المبنى بأكمله. يقع أعلى مخرج على ارتفاع نحو 30 m فوق المضخات.

    ما الإجراء الصحيح لتحديد حجم مجموعة رفع الضغط؟

    • كيف أحصل على تدفق التصميم دون مجرد جمع جميع الأجهزة الصحية؟
    • كيف أُكوِّن رفع (Head) المضخة؟
    • كم عدد المضخات، وكيف تُرتَّب المضخة الاحتياطية؟
    • ماذا أفعل بشأن الضغط المرتفع في الطوابق السفلية؟

    هل توجد فروق بين ممارسة EN 806 وممارسة IPC مهمة هنا؟

    #5545
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    حدّد حجم المجموعة على أساس تدفق الذروة المتزامن (مع معامل التباين – Diversity)، لا مجموع تدفقات الأجهزة الصحية، واحسب الضاغط من الرفع الاستاتيكي + الضغط المطلوب عند أبعد مخرج + فواقد الاحتكاك والمكوّنات. ثم تحقّق من الطوابق السفلية وأضف تخفيضاً للضغط حيث يصبح الضغط الاستاتيكي مفرطاً.

    1. تدفق التصميم

    • EN 806-3: اجمع وحدات التحميل (Loading Units – LU) لجميع المخارج واقرأ تدفق التصميم من منحنى تحويل LU إلى تدفق في المعيار.
    • IPC/UPC: اجمع وحدات تغذية المياه للأجهزة (Water Supply Fixture Units – WSFU) واقرأ التدفق من المنحنى المبني على طريقة Hunter (منحنى خزان الطرد أو منحنى صمام الطرد حسب الحالة).
    • لا تراكم طريقة تباين فوق أخرى: طبّق طريقة واحدة، مرة واحدة، على المبنى كله.

    في المثال أدناه، افترض أن المنحنى يعطي 4.0 l/s (14.4 m³/h، نحو 63 gpm). استخدم قيمتك الخاصة؛ فالمهم هو الإجراء.

    2. ضاغط المضخة

    1. الرفع الاستاتيكي من المضخة إلى أعلى مخرج: 30 m.
    2. ضغط التدفق المطلوب عند أبعد مخرج: 1.5 bar = 15 m (مريح لخلاطات الدش الثرموستاتية؛ والحد الأدنى في الكود أقل، مثل 100 kPa المفترضة في EN 806-3، أو أدنى ضغوط التدفق لكل جهاز في IPC 604.3).
    3. الاحتكاك في الأنابيب والقطع عند تدفق الذروة، مضافاً إليه العدّاد والمرشّح وصمامات عدم الرجوع: 6 m (خذه من حساب أقطار الأنابيب، لا بالتخمين).

    الضاغط = 30 + 15 + 6 = 51 m (≈ 5.0 bar، نحو 72 psi). ومع سحب مغمور (Flooded Suction) من خزان الكسر (Break Tank) يمكنك إهمال ضاغط السحب الموجب الصغير والإبقاء عليه كهامش.

    3. عدد المضخات والقدرة

    استخدم مضخات منفصلة مع مضخة احتياطية واحدة، مثلاً 3 × 50 %: مضختا تشغيل + مضخة احتياطية، كلٌّ منها 2.0 l/s عند 51 m. لا تستخدم مضخة ثنائية الرأس (Twin-head) على أنها “تشغيل + احتياط”؛ يجب أن تكون المضخة الاحتياطية مضخة منفصلة يمكن عزلها وفكّها بينما تعمل الأخريات.

    القدرة الهيدروليكية لكل مضخة = ρ·g·Q·H = 1000 × 9.81 × 0.002 × 51 ≈ 1.0 kW. وبكفاءة مضخة 0.65 تكون قدرة العمود ≈ 1.54 kW، لذا اختر مقاس المحرك التالي، 2.2 kW. ويكتمل تجهيز المجموعة بالتحكم بالسرعة المتغيرة على ضغط طرد ثابت، ووعاء غشائي صغير لتغطية السحوبات المنخفضة، وحماية من التشغيل على الجاف في الخزان، وتبديل آلي لدور التشغيل بين المضخات.

    4. الضغط في الطوابق السفلية

    مع نحو 5 bar عند طرد المضخة، تتعرض الطوابق القريبة من غرفة المعدات لكامل الضغط تقريباً. يهدف EN 806-2 إلى إبقاء الضغط عند المخارج عند نحو 5 bar أو أقل، ويشترط IPC 604.8 صمام تخفيض ضغط حيث يتجاوز الضغط الاستاتيكي 80 psi (552 kPa). وعملياً يُبقي كثير من المصممين ضغط المخارج دون 4 إلى 5 bar لأجل الضجيج وراحة الاستخدام: إما بتقسيم الصاعد إلى مناطق ضغط أو بتركيب صمامات تخفيض الضغط (PRV) في الطوابق السفلية.

    أخطاء شائعة

    • تحديد الحجم على مجموع تدفقات الأجهزة: فتكون المجموعة أكبر من اللازم وتتقطع (Cycling) عند الطلب المنخفض.
    • نسيان فواقد عدّاد المياه والمرشّح وصمامات عدم الرجوع.
    • غياب المضخة الاحتياطية، أو اعتبار مضخة ثنائية الرأس احتياطاً.
    • تجاهل الضغط في أدنى الطوابق.
    • تصغير خزان الكسر فتعمل المضخات على الجاف عند الذروة.

    ذو صلة: تحديد حجم مجموعات مضخات رفع الضغط للمباني، تحديد أقطار أنابيب المياه المنزلية بوحدات الأجهزة، محطات صمامات تخفيض الضغط.

    تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

اطرح سؤالًا أو ردّ — حساب مجاني

القراءة متاحة للجميع. تتم مراجعة أول مشاركة للعضو الجديد قبل ظهورها.

سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا مجانيًا