Selon la NFPA 20, la pompe doit fournir au moins 65 % de la pression nette nominale à 150 % du débit nominal, et la pression à débit nul (churn) ne doit pas dépasser 140 % de la pression nominale. Ramenée à la vitesse nominale, cette pompe fournit environ 1 503 gpm à 66.5 psi, ce qui est supérieur au minimum de 65 psi : elle est donc conforme au point à 150 %.
Critères d’acceptation (NFPA 20)
| Point |
Débit |
Exigence de pression nette |
| Débit nul (churn) |
0 |
≤ 140 % de la pression nominale : ≤ 9.65 bar (140 psi) |
| Nominal |
3 785 L/min (1 000 gpm) |
≥ 6.9 bar (100 psi) |
| Surcharge |
5 678 L/min (1 500 gpm) |
≥ 65 % de la pression nominale : ≥ 4.48 bar (65 psi) |
La pression nette est la pression de refoulement moins la pression d’aspiration, toutes deux corrigées de la hauteur des manomètres. Comparez la courbe relevée sur site avec la courbe certifiée d’usine, et pas seulement avec ces trois minimums. La NFPA 25 demande une recherche des causes lorsque les résultats annuels sont inférieurs de plus de 5 % aux valeurs de réception ou de la plaque signalétique.
Correction de vitesse (lois de similitude)
Les moteurs diesel tournent rarement exactement à la vitesse nominale ; corrigez donc les relevés : Qr = Q × (Nr/N), Pr = P × (Nr/N)².
- Débit : 1 520 × 1 760 / 1 780 = 1 503 gpm (5 689 L/min).
- Pression : 68 × (1 760 / 1 780)² = 68 × 0.9776 = 66.5 psi (4.58 bar).
- Résultat : 66.5 psi ≥ 65 psi à ≥ 1 500 gpm, la pompe est donc conforme. Faites la même correction au débit nul et à 100 %.
Dispositif d’essai
- Une boucle avec débitmètre ou un collecteur d’essai avec des robinets de prise de 65 mm (2½ in). Le collecteur doit laisser passer au moins 150 % du débit nominal. Un robinet de prise par 946 L/min (250 gpm) est la base habituelle, soit environ six pour cette pompe.
- Des manomètres étalonnés à l’aspiration et au refoulement, et un tachymètre.
- Aspiration : à 150 % du débit, la pression d’aspiration ne doit pas descendre sous le minimum de la NFPA 20 (0 bar relatif à la bride en général, une faible valeur négative étant admise depuis un réservoir d’aspiration). Les distributeurs d’eau fixent souvent un minimum plus élevé sur la canalisation principale.
- Relevez le courant et la tension du moteur pour les pompes électriques (pas de surcharge à 150 %), et les températures du moteur pour les pompes diesel.
Remarque sur l’EN 12845
L’EN 12845 exige aussi une courbe de pompe stable et sans surcharge, avec un moteur dimensionné pour la puissance maximale le long de la courbe, ainsi que ses propres dispositifs d’essai de débit. Deux pompes sont exigées pour les sources supérieures ou doubles, et ce sont des pompes distinctes : une pompe en service et une pompe de secours indépendante, chacune avec son propre moteur. N’utilisez jamais de groupe à pompes jumelées pour cela.
Erreurs fréquentes
- Juger la pompe sur la pression de refoulement sans soustraire la pression d’aspiration.
- Omettre la correction de vitesse sur les pompes diesel.
- Un collecteur d’essai trop petit pour atteindre 150 %, si bien que le point de surcharge n’est jamais essayé.
Implantation du local et lignes d’essai : Liste de contrôle pour la conception d’un local des pompes incendie.
Pour approfondir : formation Conception des installations de protection et d’extinction incendie (NFPA).
Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.