Prueba de bomba contra incendio: ¿qué debe entregar la bomba al 150 % del caudal nominal?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5542
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.

    Una bomba contra incendio diésel tiene un caudal nominal de 3 785 L/min (1 000 gpm) a 6.9 bar (100 psi) netos, 1 760 rpm. Durante la prueba de aceptación el motor funcionó a 1 780 rpm y, en el punto al 150 %, la presión neta marcó 4.69 bar (68 psi) a 5 754 L/min (1 520 gpm).

    • ¿Cuáles son los criterios de aceptación a caudal cero (churn), al 100 % y al 150 %?
    • ¿Cómo deben corregirse las lecturas por velocidad?
    • ¿Aprobó esta bomba?
    #5543
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Según la NFPA 20, la bomba debe entregar al menos el 65 % de la presión neta nominal al 150 % del caudal nominal, y la presión a caudal cero (churn) no debe superar el 140 % de la nominal. Corregida a la velocidad nominal, esta bomba entrega unos 1 503 gpm a 66.5 psi, por encima del mínimo de 65 psi, así que cumple en el punto del 150 %.

    Criterios de aceptación (NFPA 20)

    Punto Caudal Requisito de presión neta
    Caudal cero (churn) 0 ≤ 140 % de la nominal: ≤ 9.65 bar (140 psi)
    Nominal 3 785 L/min (1 000 gpm) ≥ 6.9 bar (100 psi)
    Sobrecarga 5 678 L/min (1 500 gpm) ≥ 65 % de la nominal: ≥ 4.48 bar (65 psi)

    La presión neta es la presión de descarga menos la presión de succión, ambas corregidas por la elevación de los manómetros. Compara la curva de campo con la curva certificada de fábrica, no solo con estos tres mínimos. La NFPA 25 pide investigar cuando los resultados anuales quedan más de un 5 % por debajo de los valores de aceptación o de la placa de datos.

    Corrección por velocidad (leyes de afinidad)

    Los motores diésel rara vez giran exactamente a la velocidad nominal, así que corrige las lecturas: Qr = Q × (Nr/N), Pr = P × (Nr/N)².

    • Caudal: 1 520 × 1 760 / 1 780 = 1 503 gpm (5 689 L/min).
    • Presión: 68 × (1 760 / 1 780)² = 68 × 0.9776 = 66.5 psi (4.58 bar).
    • Resultado: 66.5 psi ≥ 65 psi a ≥ 1 500 gpm, así que cumple. Haz la misma corrección a caudal cero y al 100 %.

    Disposición para la prueba

    • Un circuito con medidor de caudal o un cabezal de pruebas con válvulas para manguera de 65 mm (2½ in). El cabezal debe dejar pasar al menos el 150 % del caudal nominal. La base habitual es una válvula para manguera por cada 946 L/min (250 gpm), es decir, unas seis para esta bomba.
    • Manómetros calibrados en la succión y en la descarga, y un tacómetro.
    • Succión: al 150 % del caudal, la presión de succión no debe caer por debajo del mínimo de la NFPA 20 (en general 0 bar manométricos en la brida, con un pequeño valor negativo permitido desde un tanque de succión). Las compañías de agua a menudo fijan un mínimo mayor en la red.
    • Registra la corriente y la tensión del motor en bombas eléctricas (sin sobrecarga al 150 %) y las temperaturas del motor en bombas diésel.

    Nota sobre la EN 12845

    La EN 12845 también exige una curva de bomba estable y sin sobrecarga, con un motor dimensionado para la potencia máxima a lo largo de la curva, y sus propias disposiciones para la prueba de caudal. Se requieren dos bombas para abastecimientos superiores o duplicados, y son bombas independientes: una bomba principal y una bomba de reserva independiente, cada una con su propio motor. Nunca uses para esto una unidad de bomba doble (gemela).

    Errores comunes

    • Juzgar la bomba por la presión de descarga sin restar la presión de succión.
    • Omitir la corrección por velocidad en bombas diésel.
    • Un cabezal de pruebas demasiado pequeño para llegar al 150 %, de modo que el punto de sobrecarga nunca se prueba.

    Distribución del cuarto y líneas de prueba: Lista de verificación para el diseño del cuarto de bombas contra incendio.

    Para profundizar: curso de diseño de protección contra incendios.

    Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.