اختبار مضخة الحريق: ماذا يجب أن تعطي المضخة عند 150 % من التدفق المقنّن؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5542
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    مضخة حريق ديزل (Fire Pump) مقنّنة عند 3 785 L/min (1 000 gpm) و6.9 bar (100 psi) صافياً، 1 760 rpm. أثناء اختبار الاستلام دار المحرك بسرعة 1 780 rpm، وعند نقطة 150 % كان الضغط الصافي المقروء 4.69 bar (68 psi) عند 5 754 L/min (1 520 gpm).

    • ما معايير القبول عند التدفق الصفري (Churn) وعند 100 % و150 %؟
    • كيف يجب تصحيح القراءات بحسب السرعة؟
    • هل نجحت هذه المضخة؟
    #5543
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    وفق NFPA 20، يجب أن تعطي المضخة 65 % على الأقل من الضغط الصافي المقنّن عند 150 % من التدفق المقنّن، ويجب ألا يتجاوز ضغط الغلق (Churn، عند تدفق صفري) 140 % من الضغط المقنّن. وبعد التصحيح إلى السرعة المقنّنة، تعطي هذه المضخة نحو 1 503 gpm عند 66.5 psi، وهو أعلى من الحد الأدنى 65 psi، لذا فهي تنجح عند نقطة 150 %.

    معايير النجاح (NFPA 20)

    النقطة التدفق متطلب الضغط الصافي
    الغلق (Churn) 0 ≤ 140 % من المقنّن: ≤ 9.65 bar (140 psi)
    المقنّن (Rated) 3 785 L/min (1 000 gpm) ≥ 6.9 bar (100 psi)
    التحميل الزائد (Overload) 5 678 L/min (1 500 gpm) ≥ 65 % من المقنّن: ≥ 4.48 bar (65 psi)

    الضغط الصافي هو ضغط الطرد مطروحاً منه ضغط السحب، وكلاهما مصحَّح لمنسوب المقياس. قارن المنحنى الميداني بمنحنى المصنع المعتمد (Certified Shop Curve)، لا بهذه الحدود الدنيا الثلاثة فقط. ويطلب NFPA 25 إجراء تحقيق عندما تنخفض نتائج الاختبار السنوي بأكثر من 5 % عن قيم الاستلام أو قيم لوحة البيانات.

    تصحيح السرعة (قوانين التشابه – Affinity Laws)

    نادراً ما تعمل محركات الديزل بالسرعة المقنّنة تماماً، لذا صحّح القراءات: Qr = Q × (Nr/N)، Pr = P × (Nr/N)².

    • التدفق: 1 520 × 1 760 / 1 780 = 1 503 gpm (5 689 L/min).
    • الضغط: 68 × (1 760 / 1 780)² = 68 × 0.9776 = 66.5 psi (4.58 bar).
    • النتيجة: 66.5 psi ≥ 65 psi عند ≥ 1 500 gpm، إذن تنجح. أجرِ التصحيح نفسه عند نقطة الغلق وعند 100 %.

    ترتيب الاختبار

    • حلقة مقياس تدفق (Flowmeter Loop) أو مجمّع اختبار (Test Header) بصمامات خراطيم 65 mm (2½ in). يجب أن يمرّر المجمّع 150 % على الأقل من التدفق المقنّن. الأساس المعتاد صمام خرطوم واحد لكل 946 L/min (250 gpm)، أي نحو ستة صمامات لهذه المضخة.
    • مقاييس ضغط معايَرة على السحب والطرد، ومقياس سرعة دوران (Tachometer).
    • السحب: عند تدفق 150 % يجب ألا ينخفض ضغط السحب عن الحد الأدنى في NFPA 20 (0 bar مقياسي عند الشفة بشكل عام، مع السماح بقيمة سالبة صغيرة عند السحب من خزان). وغالباً ما تحدد شركات المياه حداً أدنى أعلى على الخط الرئيسي.
    • سجّل تيار المحرك وجهده للمضخات الكهربائية (دون تحميل زائد عند 150 %)، ودرجات حرارة المحرك لمضخات الديزل.

    ملاحظة حول EN 12845

    يشترط EN 12845 أيضاً منحنى مضخة مستقراً غير محمِّل للمحرك (Non-overloading)، مع محرك مقنّن لأقصى قدرة على طول المنحنى، وله ترتيبات اختبار التدفق الخاصة به. وتُشترط مضختان لمصادر التغذية الممتازة (Superior) أو المزدوجة (Duplicate)، وهما مضختان منفصلتان: مضخة تشغيل ومضخة احتياطية مستقلة، لكلٍّ منهما محركها الخاص. لا تستخدم أبداً وحدة مضخة توأم (Twin-pump) لهذا الغرض.

    أخطاء شائعة

    • الحكم على المضخة بضغط الطرد دون طرح ضغط السحب.
    • إغفال تصحيح السرعة في مضخات الديزل.
    • مجمّع اختبار أصغر من أن يبلغ 150 %، فلا تُختبر نقطة التحميل الزائد أبداً.

    تخطيط الغرفة وخطوط الاختبار: قائمة تدقيق تصميم غرفة مضخات الحريق.

    لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة الحماية من الحريق (Fire Protection Design course).

    تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.