Étiqueté : Question de départ
- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
MEP Center Engineering, le il y a 2 semaines et 5 jours.
-
AuteurMessages
-
10 novembre 2026 à 09:55 #5552
Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.
Nous remplaçons une chaudière gaz par une pompe à chaleur (PAC) air/eau dans une maison individuelle et, dans un second projet, nous concevons une maison neuve avec une PAC dès le départ. La maison existante possède des radiateurs panneaux dimensionnés pour un régime 70/50 °C.
Dans quelle mesure la température de départ influence-t-elle réellement l’efficacité de la PAC ? Les radiateurs existants peuvent-ils fonctionner, et de combien devraient-ils être plus grands à basse température ? Quand le plancher chauffant est-il clairement le meilleur choix ? Un exemple traité pour une pièce serait utile.
10 novembre 2026 à 09:55 #5553Une pompe à chaleur (PAC) fonctionne au mieux à la température de départ la plus basse possible ; le plancher chauffant (départ d’environ 30 à 35 °C) est donc son partenaire naturel. Les radiateurs conviennent aussi s’ils sont dimensionnés pour une basse température, généralement 45 à 55 °C au départ, ce qui représente le plus souvent deux à trois fois la puissance nominale d’un radiateur dimensionné pour une chaudière.
1. Pourquoi la température de départ compte
Le COP de chauffage idéal (Carnot) vaut Tdépart / (Tdépart − Tsource) en kelvins. Avec un air extérieur à 2 °C : à 35 °C de départ, 308 / 33 ≈ 9.3 ; à 55 °C, 328 / 53 ≈ 6.2. Les machines réelles atteignent environ 40 à 50 % de cette valeur, soit généralement un COP de 3.5 à 4.5 en A2/W35 et de 2.5 à 3.0 en A2/W55. Règle courante : chaque kelvin de moins sur la température de départ améliore la performance saisonnière d’environ 2 à 3 %.
2. Exemple traité : un séjour
Pièce : 20 m², déperditions de base 1400 W (70 W/m²), 20 °C.
Plancher chauffant. Caractéristique de base de l’EN 1264 : q ≈ 8.92 × (θF,m − θi)1.1. Pour 70 W/m² : θF,m − θi = (70 / 8.92)1/1.1 ≈ 6.5 K, soit une température moyenne de surface du sol d’environ 26.5 °C, bien inférieure à la limite de 29 °C pour les zones occupées (cette limite donne environ 100 W/m²). Avec un sol carrelé, cela s’obtient généralement avec un départ d’environ 35 °C. Une moquette épaisse (R d’environ 0.15 m²K/W) augmente sensiblement la température de départ nécessaire.
Radiateurs. La puissance des radiateurs est donnée à ΔT 50 K (75/65/20 °C, EN 442). À 45/40/20 °C, l’écart moyen eau-air est de 22.5 K (moyenne logarithmique 22.4 K) et, avec un exposant n = 1.3 :
coefficient = (22.5 / 50)1.3 ≈ 0.35
Puissance nominale requise = 1400 / 0.35 ≈ 4000 W à ΔT 50, contre environ 1400 à 1700 W pour un radiateur dimensionné pour une chaudière. Limitez chaque radiateur à 180 cm et répartissez les puissances plus importantes sur deux appareils, par exemple deux radiateurs d’environ 2000 W sous deux fenêtres, raccordés en diagonale (départ en haut d’un côté, retour en bas de l’autre) afin que tout le panneau soit chaud à faible ΔT.
3. Comment décider
- Construction neuve, sols non encore réalisés : plancher chauffant, conçu pour un départ de 30 à 35 °C.
- Maison existante : refaites le calcul des déperditions pièce par pièce (après toute amélioration de l’isolation), vérifiez chaque radiateur avec un départ de 45 à 55 °C et remplacez ou complétez uniquement ceux qui sont insuffisants. Les radiateurs basse température à ventilation assistée sont utiles dans les petites pièces.
- Installations mixtes : évitez une conception où un seul radiateur sous-dimensionné impose une température de départ élevée à toute la maison.
- Le ΔT de calcul pour les PAC est généralement de 5 K (parfois jusqu’à 8 K), et non les 20 K d’une chaudière : les débits sont environ quatre fois plus élevés ; vérifiez donc les diamètres des canalisations et la hauteur manométrique totale (HMT) des pompes.
Erreurs courantes
- Conserver des radiateurs 70/50 °C et régler la PAC à 60 °C.
- Utiliser les puissances catalogue à ΔT 50 sans coefficient de correction.
- Ignorer la résistance du revêtement de sol dans la conception du plancher chauffant.
- Dimensionner la PAC sans point de bivalence ni stratégie d’appoint.
Voir aussi : Dimensionnement des pompes à chaleur et point de bivalence, Plancher chauffant : règles de conception rapide, Dimensionnement des radiateurs : coefficients de correction pour les basses températures.
Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.
-