Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.
Estamos reemplazando una caldera de gas por una bomba de calor aire-agua en una casa unifamiliar aislada y, en un segundo proyecto, diseñando desde el inicio una casa nueva con bomba de calor. La casa existente tiene radiadores de panel dimensionados para 70/50 °C.
¿Cuánto afecta realmente la temperatura de impulsión a la eficiencia de la bomba de calor? ¿Pueden funcionar los radiadores existentes y cuánto más grandes tendrían que ser a baja temperatura? ¿Cuándo es claramente mejor la calefacción por piso radiante? Sería útil un ejemplo resuelto para una habitación.
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5553Una bomba de calor funciona mejor con la temperatura de impulsión más baja posible, así que la calefacción por piso radiante (impulsión de unos 30 a 35 °C) es su compañera natural. Los radiadores también funcionan si se dimensionan para baja temperatura, típicamente de 45 a 55 °C de impulsión, lo que suele significar dos a tres veces la potencia nominal de un radiador de la época de las calderas.
1. Por qué importa la temperatura de impulsión
El COP ideal (de Carnot) en calefacción es Tflow / (Tflow − Tsource) en kelvin. Con aire exterior a 2 °C: a 35 °C de impulsión, 308 / 33 ≈ 9.3; a 55 °C, 328 / 53 ≈ 6.2. Las máquinas reales alcanzan aproximadamente del 40 al 50 % de esto, es decir, típicamente un COP de 3.5 a 4.5 en A2/W35 y de 2.5 a 3.0 en A2/W55. Una regla habitual: cada 1 K menos de temperatura de impulsión mejora el rendimiento estacional en un 2 a 3 % aproximadamente.
2. Ejemplo resuelto: una sala
Recinto: 20 m², pérdida de calor de diseño de 1400 W (70 W/m²), 20 °C.
Calefacción por piso radiante. Característica básica de EN 1264: q ≈ 8.92 × (θF,m − θi)1.1. Para 70 W/m²: θF,m − θi = (70 / 8.92)1/1.1 ≈ 6.5 K, es decir, una temperatura media de la superficie del piso de unos 26.5 °C, muy por debajo del límite de 29 °C para zonas ocupadas (ese límite da unos 100 W/m²). Con piso cerámico, esto se alcanza típicamente con unos 35 °C de impulsión. Una alfombra gruesa (R de unos 0.15 m²K/W) eleva notablemente la temperatura de impulsión necesaria.
Radiadores. La potencia de los radiadores se especifica a ΔT 50 K (75/65/20 °C, EN 442). A 45/40/20 °C, la diferencia media agua-aire es de 22.5 K (media logarítmica 22.4 K) y, con el exponente n = 1.3:
factor = (22.5 / 50)1.3 ≈ 0.35
Potencia nominal requerida = 1400 / 0.35 ≈ 4000 W a ΔT 50, frente a unos 1400 a 1700 W de un radiador de la época de las calderas. Mantén cada radiador en 180 cm o menos y divide las potencias mayores en dos unidades, por ejemplo dos radiadores de unos 2000 W bajo dos ventanas, conectados en diagonal (ida arriba en un extremo, retorno abajo en el otro) para que todo el panel se caliente con un ΔT bajo.
3. Cómo decidir
- Obra nueva, pisos aún sin colocar: calefacción por piso radiante, diseñada para 30 a 35 °C de impulsión.
- Casa existente: vuelve a calcular las pérdidas de calor de los recintos (después de cualquier mejora del aislamiento), revisa cada radiador a 45 a 55 °C de impulsión y sustituye o agrega solo los que no alcancen. Los radiadores de baja temperatura con ventilador ayudan en recintos pequeños.
- Sistemas mixtos: evita un diseño en el que un solo radiador subdimensionado obligue a toda la casa a una temperatura de impulsión alta.
- El ΔT de diseño con bombas de calor suele ser de 5 K (a veces hasta 8 K), no los 20 K de una caldera: los caudales son unas cuatro veces mayores, así que revisa los diámetros de tubería y la carga de la bomba.
Errores comunes
- Conservar radiadores de 70/50 °C y ajustar la bomba de calor a 60 °C.
- Usar las potencias de catálogo a ΔT 50 sin el factor de corrección.
- Ignorar la resistencia del recubrimiento del piso en el diseño del piso radiante.
- Dimensionar la bomba de calor sin punto bivalente ni estrategia de respaldo.
Relacionado: dimensionamiento de bombas de calor y punto bivalente, calefacción por piso radiante: reglas rápidas de diseño, dimensionamiento de radiadores: factores de corrección para bajas temperaturas.
Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.
-