Selon la BS 5839-1 : C = 1.25 × (T1 × I1 + D × I2 × T2), avec T2 = 0.5 h et D = 1.75. Pour cette centrale, on obtient 16.6 Ah : utilisez donc deux batteries 12 V 18 Ah. Selon la NFPA 72 (24 h plus 5 min d’alarme plus une marge de 20 %), le résultat est de 13.2 Ah, et la même batterie de 18 Ah est un choix judicieux.
Méthode de la BS 5839-1
- T1 : durée de veille, 24 h (davantage, souvent 72 h, lorsqu’un dérangement peut passer inaperçu, par exemple dans des bâtiments non occupés en permanence et sans télésurveillance).
- I1 : courant de veille, 0.45 A.
- I2 : courant en alarme, 2.8 A. T2 : 0.5 h.
- D = 1.75 : facteur de déclassement pour le fort régime de décharge en alarme. 1.25 : facteur de vieillissement.
C = 1.25 × (24 × 0.45 + 1.75 × 2.8 × 0.5) = 1.25 × (10.8 + 2.45) = 16.6 Ah. Capacité normalisée supérieure : 17 ou 18 Ah. Choisissez 18 Ah pour disposer d’une petite réserve.
Méthode de la NFPA 72
- 24 h de veille, puis 5 min en alarme (15 min pour un système de communication d’urgence par alarme vocale).
- Capacité : 24 × 0.45 + 2.8 × 5/60 = 10.8 + 0.23 = 11.0 Ah.
- Ajoutez la marge de sécurité de 20 % : 11.0 × 1.2 = 13.2 Ah. Capacité normalisée supérieure à 12 Ah : 17 ou 18 Ah.
Chargeur et recharge
L’EN 54-4 et la BS 5839-1 exigent une recharge à 80 % en 24 h. La NFPA 72 exige une recharge en 48 h. Courant de charge approximatif : 0.8 × 18 / 24 = 0.6 A pour la recharge, plus la charge de veille de 0.45 A, soit environ 1.05 A. Vérifiez que l’alimentation de la centrale est dimensionnée pour cela et pour la plus grosse batterie qu’elle admet.
D’où viennent les valeurs de courant
- Veille : centrale, chaque appareil de boucle (somme d’après les fiches techniques), tableaux répétiteurs, modules d’interface et relais maintenus sous tension.
- Alarme : ce qui précède plus chaque diffuseur sonore, flash lumineux et charge d’alarme vocale, ainsi que les relais des ventouses de maintien de porte s’ils consomment du courant en alarme. De nombreux flashs lumineux consomment plus que les diffuseurs sonores.
- Les charges alimentées par des alimentations séparées nécessitent leurs propres calculs de batterie. Ne les oubliez pas.
Erreurs fréquentes
- Omettre les facteurs 1.25 et 1.75, ce qui réduit de moitié la taille de la batterie.
- Utiliser les courants typiques des appareils au lieu des courants maximaux en alarme.
- Choisir une batterie plus grosse que celle pour laquelle le chargeur de la centrale est dimensionné.
- Coffrets de batteries dans des emplacements chauds : la capacité et la durée de vie chutent rapidement au-dessus de 25 °C.
Article pas à pas : Calcul de la batterie de secours d’une installation d’alarme incendie. Charges d’alarme vocale : Espacement des haut-parleurs d’alarme vocale et intelligibilité.
Pour approfondir : formation Conception des systèmes de détection et d’alarme incendie.
Vérifiez l’édition de la norme applicable à votre projet.