Según la BS 5839-1: C = 1.25 × (T1 × I1 + D × I2 × T2), con T2 = 0.5 h y D = 1.75. Para esta central eso da 16.6 Ah, así que usa dos baterías de 12 V 18 Ah. Según la NFPA 72 (24 h más 5 min de alarma más un margen del 20 %), el resultado es 13.2 Ah, y la misma batería de 18 Ah es una elección sensata.
Método de la BS 5839-1
- T1: tiempo de reposo, 24 h (más largo, a menudo 72 h, donde una falla puede pasar inadvertida, por ejemplo en edificios no ocupados de forma continua y sin monitoreo remoto).
- I1: corriente en reposo, 0.45 A.
- I2: corriente en alarma, 2.8 A. T2: 0.5 h.
- D = 1.75: factor de reducción por la alta tasa de descarga en alarma. 1.25: factor de envejecimiento.
C = 1.25 × (24 × 0.45 + 1.75 × 2.8 × 0.5) = 1.25 × (10.8 + 2.45) = 16.6 Ah. Siguiente capacidad normalizada: 17 o 18 Ah. Elige 18 Ah para tener una pequeña reserva.
Método de la NFPA 72
- 24 h en reposo y luego 5 min en alarma (15 min para un sistema de comunicación de emergencia por voz/alarma).
- Capacidad: 24 × 0.45 + 2.8 × 5/60 = 10.8 + 0.23 = 11.0 Ah.
- Agrega el margen de seguridad del 20 %: 11.0 × 1.2 = 13.2 Ah. Siguiente capacidad normalizada por encima de 12 Ah: 17 o 18 Ah.
Cargador y recarga
La EN 54-4 y la BS 5839-1 exigen recargar al 80 % en 24 h. La NFPA 72 exige la recarga en 48 h. Corriente aproximada del cargador: 0.8 × 18 / 24 = 0.6 A para la recarga, más la carga en reposo de 0.45 A, aproximadamente 1.05 A. Verifica que la fuente de alimentación de la central tenga capacidad nominal para esto y para la batería más grande que admite.
De dónde salen los valores de corriente
- Reposo: la central, cada dispositivo del lazo (suma de las hojas de datos), los indicadores remotos, los módulos de interfaz y los relés mantenidos energizados.
- Alarma: lo anterior más cada sirena, luz estroboscópica y carga del sistema de evacuación por voz, y los relés de los retenedores magnéticos de puerta si consumen corriente en alarma. Muchas luces estroboscópicas consumen más que las sirenas.
- Las cargas alimentadas por fuentes de alimentación independientes necesitan sus propios cálculos de baterías. No las olvides.
Errores comunes
- Omitir los factores 1.25 y 1.75, lo que reduce a la mitad el tamaño de la batería.
- Usar corrientes típicas de los dispositivos en lugar de las corrientes máximas en alarma.
- Elegir una batería mayor que la admitida por el cargador de la central.
- Gabinetes de baterías en lugares calurosos: la capacidad y la vida útil caen rápidamente por encima de 25 °C.
Artículo paso a paso: Cálculo de baterías de respaldo para alarma de incendios. Cargas del sistema de evacuación por voz: Espaciamiento de altavoces e inteligibilidad en sistemas de evacuación por voz.
Para profundizar: curso de diseño de sistemas de detección y alarma de incendios.
Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.