Nous climatisons une salle polyvalente de 300 m², de 4.5 m de hauteur, pour environ 120 personnes assises, avec des unités monobloc gainables (ou console). L’air neuf est introduit par les unités.
Comment faut-il déterminer la puissance des unités : une règle en W/m² suffit-elle, et comment les charges sensible et latente ainsi que l’air neuf modifient-ils la sélection ? Comment vérifier le débit d’air et la portée dans une salle de grande hauteur ? À la mise en service, quelles valeurs faut-il mesurer (températures de soufflage et de reprise, débit d’air, ΔT de la batterie, courant) et quelles tolérances sont normalement acceptées ?
10 novembre 2026 à 09:55 #5557Choisissez l’appareil à partir d’un calcul des charges du local séparé en parts sensible et latente, plus la charge de l’air neuf, aux conditions de base extérieures et intérieures, et vérifiez sa puissance sensible et son débit d’air, pas seulement la puissance totale nominale. À la mise en service, mesurez le débit d’air, les conditions à l’entrée et à la sortie de la batterie et les grandeurs électriques, et comparez-les à la sélection aux conditions mesurées.
1. Base de charges (exemple)
- Occupants : 120 × 75 W sensibles = 9.0 kW ; 120 × 55 W latents = 6.6 kW.
- Éclairage 10 W/m² = 3.0 kW ; équipements 2.0 kW ; enveloppe et apports solaires issus du calcul des charges 12.0 kW.
- Local : 26.0 kW sensibles + 6.6 kW latents, facteur de chaleur sensible du local ≈ 0.80.
- Air neuf 7 l/s par personne = 0.84 m³/s (utilisez le débit de votre réglementation, EN 16798-1 ou ASHRAE 62.1). Extérieur 35 °C sèche / 24 °C humide, local 24 °C / 50 % : sensible 1.2 × 1.006 × 0.84 × 11 ≈ 11.2 kW ; latente 1.2 × 2501 × 0.84 × (0.0142 − 0.0093) ≈ 12.4 kW.
- Charge de la batterie ≈ 56 kW au total (57 kW par vérification enthalpique), ≈ 37 kW sensibles. Une salle de 300 m² « à 150 W/m² » donnerait 45 kW et passerait à côté.
L’air neuf représente ici plus de 40 % de la charge de la batterie : envisagez une récupération de chaleur ou une unité d’air neuf séparée avec régulation sur le CO₂.
2. Débit d’air et portée
- Débit d’air soufflé à partir de la charge sensible du local et d’un ΔT de soufflage de 10 K (24 → 14 °C) : 26.0 / (1.2 × 1.006 × 10) ≈ 2.15 m³/s ≈ 7750 m³/h.
- Air mélangé à l’entrée de la batterie ≈ 28.3 °C ; sortie de batterie à environ 14 °C avec ≈ 8.3 g/kg d’humidité pour reprendre la charge latente du local. L’appareil choisi doit fournir ces valeurs aux conditions du site et à la pression statique disponible réelle du réseau de gaines.
- Portée : choisissez des grilles ou des buses de façon que le jet atteigne environ 0.75 de la distance jusqu’au mur opposé avant que sa vitesse ne tombe à 0.25 m/s, et maintenez la vitesse dans la zone d’occupation sous environ 0.25 m/s (catégories ISO 7730 / EN 16798, ASHRAE 55). Dans une salle de 4.5 m de hauteur, l’air froid chute si la portée est trop courte ; des buses longue portée ou des jets muraux au-dessus de la zone d’occupation fonctionnent mieux que des diffuseurs plafonniers.
3. Que mesurer et accepter
Exemple de mesure : débit d’air 7300 m³/h (94 % du débit de calcul) ; entrée de batterie 28.0 °C / 48 % HR (h ≈ 57.1 kJ/kg), sortie de batterie 14.0 °C / 85 % (h ≈ 35.4 kJ/kg). Puissance = 1.2 × 2.03 × 21.7 ≈ 52.7 kW, soit environ 92 % de la charge de batterie de calcul de 57 kW (méthode enthalpique), acceptable compte tenu de la précision des mesures sur site.
Mesure Tolérance usuelle Débit total d’air soufflé −5 à +10 % du débit de calcul (bouches ±10 %) Débit d’air neuf pas inférieur au débit de calcul ΔT de la batterie, entrée à sortie environ 10 à 14 K en détente directe (DX) avec air neuf ; 8 à 11 K entre la reprise du local et le soufflage Puissance côté air à environ 10 % près de la sélection aux conditions mesurées Courant du compresseur et du ventilateur au plus égal à la valeur de la plaque signalétique ; déséquilibre de courant entre phases d’environ 10 % au plus Tension d’alimentation à ±10 % de la tension assignée ; déséquilibre de tension inférieur à environ 2 % Surchauffe / sous-refroidissement selon le constructeur, généralement 4 à 8 K / 3 à 6 K Conditions du local consigne ±1 K, HR dans la plage de calcul Ces tolérances sont des valeurs usuelles issues de la pratique de la mise en service (CIBSE Code A, NEBB/AABC, données des constructeurs) ; vérifiez les valeurs exigées par votre cahier des clauses techniques (CCTP) et la réglementation locale.
Erreurs courantes
- Choisir sur la puissance totale nominale aux conditions d’essai 27/19 °C au lieu des conditions du site.
- Ignorer la charge latente de l’air neuf en climat humide.
- Mesurer les températures directement contre la face de la batterie, dans un air stratifié.
- Accepter le débit d’air sans vérifier les filtres et la pression statique disponible.
Voir aussi : Mise en service des installations CVC : une liste de contrôle pratique, Dimensionnement des centrales de traitement d’air (CTA) : règles rapides. Pour aller plus loin : Conception des installations CVC (HVAC Systems Design Course).