Aire acondicionado tipo paquete para salones: ¿cómo definir la capacidad y qué valores aceptar en la puesta en marcha?

Las conversaciones se llevan a cabo en inglés; puedes escribir en tu propio idioma y te responderemos en tu idioma.

Etiquetado: 

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Publicaciones
  • #5556
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu experiencia abajo.

    Estamos climatizando un salón de usos múltiples de 300 m², con 4.5 m de altura, para unas 120 personas sentadas, con unidades paquete tipo ducto (o tipo piso). El aire exterior se toma a través de las unidades.

    ¿Cómo se debe definir la capacidad de las unidades? ¿Basta una regla de W/m², y cómo cambian la selección las cargas sensible y latente y el aire exterior? ¿Cómo verifico el caudal de aire y el alcance del chorro en un salón alto? En la puesta en marcha, ¿qué valores se deben medir (temperaturas de suministro y de retorno, caudal de aire, ΔT del serpentín, corriente) y qué tolerancias se aceptan normalmente?

    #5557
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Superadministrador
    Equipo · Revisado por ingenieros

    Selecciona la unidad a partir de un cálculo de carga del recinto dividido en parte sensible y latente, más la carga del aire exterior, en tus condiciones de diseño exteriores e interiores, y verifica su capacidad sensible y su caudal de aire, no solo la capacidad total nominal. En la puesta en marcha, mide el caudal de aire, las condiciones a la entrada y a la salida del serpentín y los datos eléctricos, y compáralos con la selección en las condiciones medidas.

    1. Base de carga (ejemplo)

    • Personas: 120 × 75 W sensibles = 9.0 kW; 120 × 55 W latentes = 6.6 kW.
    • Iluminación 10 W/m² = 3.0 kW; equipos 2.0 kW; envolvente y radiación solar según el cálculo de cargas 12.0 kW.
    • Recinto: 26.0 kW sensibles + 6.6 kW latentes, factor de calor sensible del recinto ≈ 0.80.
    • Aire exterior 7 l/s por persona = 0.84 m³/s (usa el caudal de tu código, EN 16798-1 o ASHRAE 62.1). Exterior 35 °C bs / 24 °C bh, recinto 24 °C / 50 %: sensible 1.2 × 1.006 × 0.84 × 11 ≈ 11.2 kW; latente 1.2 × 2501 × 0.84 × (0.0142 − 0.0093) ≈ 12.4 kW.
    • Carga del serpentín ≈ 56 kW totales (57 kW con una verificación por entalpía), ≈ 37 kW sensibles. Un salón de 300 m² “a 150 W/m²” daría 45 kW y no lo cubriría.

    Aquí el aire exterior supone más del 40 % de la carga del serpentín: considera la recuperación de calor o una unidad de aire exterior independiente con control por CO₂.

    2. Caudal de aire y alcance

    • Caudal de aire de suministro a partir de la carga sensible del recinto y un ΔT de suministro de 10 K (24 → 14 °C): 26.0 / (1.2 × 1.006 × 10) ≈ 2.15 m³/s ≈ 7750 m³/h.
    • Aire mezclado a la entrada del serpentín ≈ 28.3 °C; a la salida, unos 14 °C con ≈ 8.3 g/kg de humedad para absorber la carga latente del recinto. La unidad seleccionada debe entregar esto en las condiciones del sitio y con la presión estática externa real de los ductos.
    • Alcance: elige rejillas o toberas de modo que el chorro llegue a unos 0.75 de la distancia hasta el muro opuesto antes de que su velocidad baje a 0.25 m/s, y mantén la velocidad en la zona ocupada por debajo de unos 0.25 m/s (categorías de ISO 7730 / EN 16798, ASHRAE 55). En un salón de 4.5 m, el aire frío cae si el alcance es demasiado corto; las toberas de largo alcance o los chorros de pared por encima de la zona ocupada funcionan mejor que los difusores de techo.

    3. Qué medir y qué aceptar

    Medición de ejemplo: caudal de aire 7300 m³/h (94 % del de diseño); entrada al serpentín 28.0 °C / 48 % HR (h ≈ 57.1 kJ/kg), salida 14.0 °C / 85 % (h ≈ 35.4 kJ/kg). Capacidad = 1.2 × 2.03 × 21.7 ≈ 52.7 kW, alrededor del 92 % de la carga de diseño del serpentín de 57 kW (método de entalpía), aceptable dentro de la precisión de las mediciones en campo.

    Medición Aceptación típica
    Caudal total de aire de suministro de −5 a +10 % del de diseño (terminales de aire ±10 %)
    Caudal de aire exterior no inferior al de diseño
    ΔT del serpentín, de la entrada a la salida unos 10 a 14 K para DX con aire exterior; del retorno del recinto al suministro, 8 a 11 K
    Capacidad del lado del aire dentro de un 10 % aproximadamente de la selección en las condiciones medidas
    Corriente del compresor y del ventilador igual o inferior a la de placa; desequilibrio de corriente entre fases dentro de un 10 % aproximadamente
    Tensión de alimentación dentro de ±10 % de la nominal; desequilibrio de tensión inferior a un 2 % aproximadamente
    Sobrecalentamiento / subenfriamiento según el fabricante, típicamente 4 a 8 K / 3 a 6 K
    Condiciones del recinto punto de consigna ±1 K, HR dentro de la banda de diseño

    Estas tolerancias son valores típicos de la práctica de puesta en marcha (CIBSE Code A, NEBB/AABC, datos de fabricantes); verifica las cifras que exigen tus especificaciones técnicas y la normativa local.

    Errores comunes

    • Seleccionar con la capacidad total nominal en las condiciones nominales de 27/19 °C en lugar de las condiciones del sitio.
    • Ignorar la carga latente del aire exterior en climas húmedos.
    • Medir las temperaturas justo en la cara del serpentín, en aire estratificado.
    • Aceptar el caudal de aire sin revisar los filtros y la presión estática externa.

    Relacionado: puesta en marcha de HVAC: lista de verificación práctica, dimensionamiento de unidades manejadoras de aire (AHU): reglas rápidas. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas HVAC.

    Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.

Viendo 2 publicaciones - del 1 al 2 (de un total de 2)