Eau glacée : ΔT de 5 K ou de 7 K, lequel retenir pour la conception ?

Les discussions se déroulent en anglais — vous pouvez écrire dans votre propre langue ; nous vous répondrons dans votre langue.

Étiqueté : 

Affichage de 2 messages - de 1 à 2 (sur 2 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #5558
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.

    Pour un nouvel immeuble de bureaux d’environ 500 kW de froid, nous choisissons l’écart de température de conception du réseau d’eau glacée. Le choix traditionnel est 7/12 °C (5 K), mais certains maîtres d’œuvre conçoivent désormais en 6/13 °C (7 K) ou plus.

    Quels sont les effets réels sur le débit, le diamètre des canalisations et l’énergie de pompage ? Le groupe d’eau glacée perd-il en rendement, et que faut-il changer dans la sélection des batteries et des ventilo-convecteurs ? Existe-t-il des situations où 5 K reste le meilleur choix ?

    #5559
    MEP Center EngineeringMEP Center Engineering
    Maître des clés
    Équipe · Vérifié par un ingénieur

    Un ΔT plus élevé réduit le débit en proportion directe, ce qui diminue sensiblement les diamètres des canalisations et l’énergie de pompage. La contrepartie, ce sont des batteries plus grandes ou une température de départ plus basse, ce qui coûte un peu de rendement au groupe d’eau glacée. Pour la plupart des bâtiments neufs, 6 à 8 K est le meilleur compromis, à condition que chaque batterie soit effectivement sélectionnée pour ce ΔT.

    1. Débit

    q = Q / (c · ΔT), avec c = 4.19 kJ/kg·K :

    • ΔT 5 K : 500 / (4.19 × 5) = 23.9 l/s (86 m³/h).
    • ΔT 7 K : 500 / (4.19 × 7) = 17.0 l/s (61 m³/h), soit 29 % de moins.

    2. Énergie de pompage (exemple traité)

    Supposons que la conception à 5 K nécessite une hauteur manométrique totale (HMT) de 25 m et un rendement de pompe de 0.70 :

    P = ρ·g·q·H / η = 9.81 × 23.9 × 25 / 0.70 ≈ 8.4 kW.

    En conservant les mêmes canalisations à 7 K, les pertes de charge diminuent à peu près avec le carré du débit : H ≈ 25 × (17.0 / 23.9)² ≈ 12.8 m.

    P ≈ 9.81 × 17.0 × 12.8 / 0.70 ≈ 3.0 kW, soit environ 64 % de moins. En pratique, les concepteurs prennent une partie du gain sous forme de canalisations et de vannes plus petites (coût d’investissement plus faible) et une partie sous forme d’énergie de pompage réduite. Les batteries sélectionnées pour un ΔT plus élevé peuvent avoir une perte de charge côté eau plus importante ; reprenez donc les pertes de charge réelles des batteries et des vannes dans les sélections.

    3. Groupe d’eau glacée et batteries

    • Pour obtenir 7 K, vous abaissez le départ (6/13 °C) ou relevez le retour (7/14 °C). Abaisser la température de départ coûte environ 2 à 3 % de rendement du groupe par kelvin ; relever le retour ne coûte rien au groupe mais exige des batteries plus profondes.
    • Les batteries et les ventilo-convecteurs doivent être sélectionnés aux nouvelles températures d’eau : davantage de rangs ou des appareils plus grands pour la même puissance sensible et latente. Vérifiez la déshumidification à la température moyenne d’eau plus élevée.
    • De nombreux groupes d’eau glacée ont un débit minimal à l’évaporateur ; vérifiez-le par rapport au débit réduit à charge partielle.

    4. Quand 5 K reste pertinent

    • Installations existantes dont les batteries ne peuvent pas être changées.
    • Charges de process avec des limites strictes de température de départ.
    • Petites installations où l’énergie de pompage est faible et où les sélections standard de ventilo-convecteurs sont à 7/12 °C.

    5. Conserver le ΔT en exploitation

    Concevoir pour 7 K ne sert à rien si l’installation fonctionne à 3 K (« syndrome du faible ΔT »). Utilisez des vannes de régulation deux voies indépendantes de la pression, aucun by-pass trois voies aux émetteurs, des batteries propres, une consigne de départ correcte et un pompage à vitesse variable avec des pompes en service et de secours séparées, régulées sur la pression différentielle au circuit le plus défavorisé.

    Erreurs courantes

    • Modifier le ΔT de la production sur le papier alors que les ventilo-convecteurs restent sélectionnés à 7/12 °C.
    • Vannes trois voies aux émetteurs, qui renvoient de l’eau de départ vers le retour et font s’effondrer le ΔT.
    • Ignorer le débit minimal du groupe d’eau glacée à charge partielle.
    • Vannes de régulation surdimensionnées avec une mauvaise autorité.

    Voir aussi : HMT des pompes d’eau glacée : une estimation rapide, Sélection des ventilo-convecteurs pas à pas.

    Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.