يؤدي فرق الحرارة ΔT الأكبر إلى خفض التدفق بنسبة مباشرة، مما يقلّل أقطار الأنابيب وطاقة الضخ تقليلًا كبيرًا. والثمن ملفات أكبر أو درجة حرارة إمداد أدنى، وهو ما يكلّف شيئًا من كفاءة المبرّد (Chiller). وفي معظم المباني الجديدة يكون 6 إلى 8 K هو التوازن الأفضل، بشرط أن يُختار كل ملف فعليًا لذلك الفرق ΔT.
1. معدل التدفق
q = Q / (c · ΔT)، حيث c = 4.19 kJ/kg·K:
- ΔT 5 K: 500 / (4.19 × 5) = 23.9 l/s (86 m³/h).
- ΔT 7 K: 500 / (4.19 × 7) = 17.0 l/s (61 m³/h)، أي أقل بنسبة 29 %.
2. طاقة الضخ (مثال محلول)
لنفترض أن تصميم 5 K يحتاج إلى رفع (Head) قدره 25 m وكفاءة مضخة 0.70:
P = ρ·g·q·H / η = 9.81 × 23.9 × 25 / 0.70 ≈ 8.4 kW.
مع الإبقاء على الأنابيب نفسها عند 7 K، ينخفض الاحتكاك تقريبًا مع مربع التدفق: H ≈ 25 × (17.0 / 23.9)² ≈ 12.8 m.
P ≈ 9.81 × 17.0 × 12.8 / 0.70 ≈ 3.0 kW، أي أقل بنحو 64 %. وعمليًا يستثمر المصممون جزءًا من هذا المكسب في أنابيب وصمامات أصغر (تكلفة رأسمالية أقل) وجزءًا في طاقة ضخ أقل. وقد يكون للملفات المختارة لفرق ΔT أعلى هبوط ضغط أكبر من جهة الماء، لذا خذ فواقد الملفات والصمامات الفعلية من بيانات الاختيار.
3. المبرّد والملفات
- للحصول على 7 K إما أن تخفض درجة الإمداد (6/13 °C) أو ترفع درجة الراجع (7/14 °C). خفض درجة حرارة الإمداد يكلّف نحو 2 إلى 3 % من كفاءة المبرّد لكل كلفن؛ أما رفع درجة الراجع فلا يكلّف شيئًا عند المبرّد لكنه يتطلب ملفات أعمق.
- يجب اختيار الملفات ووحدات ملف المروحة (Fan Coil) عند درجات حرارة الماء الجديدة: صفوف أكثر أو وحدات أكبر للحمل المحسوس والكامن نفسه. تحقّق من إزالة الرطوبة عند متوسط درجة حرارة الماء الأعلى.
- لكثير من المبرّدات حدٌّ أدنى لتدفق المبخّر؛ تحقّق منه مقابل التدفق المخفّض عند الحمل الجزئي.
4. متى يظل 5 K منطقيًا
- الأنظمة القائمة التي لا يمكن فيها تغيير الملفات.
- أحمال العمليات الصناعية ذات حدود ضيقة لدرجة حرارة الإمداد.
- الأنظمة الصغيرة حيث تكون طاقة الضخ ثانوية ويكون الاختيار القياسي لوحدات ملف المروحة عند 7/12 °C.
5. حافظ على فرق ΔT أثناء التشغيل
لا قيمة للتصميم على 7 K إذا كانت المحطة تعمل عند 3 K (“متلازمة انخفاض ΔT” (Low ΔT Syndrome)). استخدم صمامات تحكم ثنائية الاتجاه مستقلة عن الضغط (PICV)، ولا تستخدم تحويلات ثلاثية الاتجاه عند الوحدات الطرفية، وحافظ على نظافة الملفات، واضبط نقطة الإمداد بشكل صحيح، واعتمد ضخًا متغير السرعة بمضخات تشغيل واحتياط منفصلة يُتحكم بها وفق الضغط التفاضلي عند الدائرة الحرجة (Index Circuit).
أخطاء شائعة
- تغيير ΔT المحطة على الورق بينما لا تزال وحدات ملف المروحة مختارة عند 7/12 °C.
- الصمامات ثلاثية الاتجاه عند الوحدات الطرفية، التي تعيد ماء الإمداد وتُسقط فرق ΔT.
- إهمال الحد الأدنى لتدفق المبرّد عند الحمل الجزئي.
- صمامات تحكم كبيرة الحجم ذات سلطة (Authority) ضعيفة.
ذو صلة: رفع مضخة المياه المبرّدة: تقدير سريع، اختيار وحدة ملف المروحة خطوة بخطوة.
تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.