10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5534
Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.
Un edificio de cinco pisos tiene unos 160 detectores direccionables, pulsadores manuales de alarma y sirenas alimentadas por el lazo. La hoja de datos de la central permite hasta 250 direcciones por lazo. Quiero saber si un solo lazo es aceptable.
- ¿Qué limita la cantidad de dispositivos, además de la capacidad de direcciones?
- ¿Cuántos aisladores de cortocircuito se necesitan?
- ¿Cómo verifico la longitud del cable y la caída de tensión para las sirenas del lazo?
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5535El límite de direcciones rara vez es el que manda. En la práctica, el lazo está limitado por las reglas de tolerancia a fallas (aisladores), por la corriente del lazo y la caída de tensión de los dispositivos alimentados como las sirenas, y por la capacidad de reserva. 160 dispositivos en un lazo pueden funcionar, pero solo con suficientes aisladores y una verificación de caída de tensión en condición de alarma.
Paso 1: Capacidad de reserva
Diseña a aproximadamente el 80 % del límite de la central, para que las ampliaciones posteriores no requieran un lazo nuevo. Aquí, 160 de 250 direcciones (64 %) está bien. Muchos proyectistas también dividen por ala del edificio o por sector de incendio, para que una falla del lazo sea fácil de entender en sitio.
Paso 2: Aisladores y tolerancia a fallas
- La EN 54-2 exige que una sola falla en una vía de transmisión no deje fuera de servicio más de 32 detectores y/o pulsadores manuales de alarma.
- La BS 5839-1 agrega que un solo circuito abierto o cortocircuito no debe desactivar la protección en un área mayor que una zona (y una zona está limitada a 2 000 m²).
- La NFPA 72 usa clases de vías (Clase A, X). Normalmente se especifica aislamiento de cortocircuito de modo que una falla no deje fuera más de un piso o unos 50 dispositivos; verifica el requisito en tu edición y con la autoridad competente.
- Para 160 dispositivos: 160 / 32 = 5 segmentos como mínimo, es decir, al menos 4 aisladores de campo además de los aisladores de extremo de lazo de la central. En la práctica, coloca uno en cada límite de zona o de piso, o usa dispositivos con aislador incorporado.
Paso 3: Caída de tensión en alarma
Ejemplo: cable de lazo de cobre de 1.5 mm², R20 = 12.1 Ω/km por conductor, longitud del lazo 1 500 m, corriente de alarma de las sirenas del lazo 150 mA. Supón que la central entrega 21 V al final de la descarga de la batería y que los dispositivos necesitan 17 V, un margen de 4 V. (Usa los valores reales de tu fabricante.)
- Resistencia del lazo alimentado por un solo extremo (tras una rotura, que el diseño debe soportar): 2 × 1.5 × 12.1 = 36.3 Ω.
- Toda la carga concentrada en el extremo lejano: 0.150 × 36.3 = 5.4 V, que no cumple.
- Carga distribuida uniformemente: aproximadamente la mitad, 2.7 V, que cumple. Las distribuciones reales están en un punto intermedio, así que verifica con la calculadora de lazo del fabricante.
- Con 2.5 mm² (7.41 Ω/km): 2 × 1.5 × 7.41 = 22.2 Ω, carga concentrada 3.3 V, que cumple incluso en el peor caso.
Paso 4: Otros límites
- Límites de capacitancia e inductancia del cable indicados por el fabricante de la central, que importan en lazos largos o con cable apantallado.
- Se necesita cable resistente al fuego, por ejemplo según la BS 8434 o la clase EN 50200 requerida, donde el cable deba seguir funcionando durante un incendio.
- Número de aisladores por lazo, porque cada aislador agrega resistencia.
Errores comunes
- Llenar un lazo al 100 % de las direcciones.
- Poner todas las sirenas en el extremo lejano de un mismo lazo.
- Verificar la caída de tensión solo en condición de reposo, o solo con el lazo alimentado por ambos extremos.
Relacionado: Cálculo de baterías de respaldo para alarma de incendios y Ubicación de pulsadores manuales de alarma.
Para profundizar: curso de diseño de sistemas de detección y alarma de incendios.
Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.
-