  • #5534
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    مبنى من خمسة طوابق يضم نحو 160 من الكواشف المعنونة ونقاط النداء اليدوية والصفارات المغذّاة من الحلقة. تسمح نشرة بيانات اللوحة بما يصل إلى 250 عنواناً لكل حلقة. أريد أن أعرف هل حلقة واحدة مقبولة.

    • ما الذي يحدّ عدد الأجهزة بخلاف سعة العناوين؟
    • كم عدد عوازل دائرة القصر (Short-Circuit Isolators) المطلوبة؟
    • كيف أتحقق من طول الكابل وهبوط الجهد لصفارات الحلقة؟
    #5535
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    نادرًا ما يكون حد العناوين هو الحاكم. فعمليًا تُقيَّد الحلقة بقواعد تحمّل الأعطال (العوازل Isolators)، وبتيار الحلقة وهبوط الجهد للأجهزة المستهلكة للطاقة مثل صفارات الإنذار، وبالسعة الاحتياطية. يمكن أن تعمل 160 جهازًا على حلقة واحدة، لكن فقط مع عدد كافٍ من العوازل وتحقق من هبوط الجهد في حالة الإنذار.

    الخطوة 1: السعة الاحتياطية

    صمّم على نحو 80 % من حد اللوحة، حتى لا تحتاج الإضافات اللاحقة إلى حلقة جديدة. وهنا 160 من 250 عنوانًا (64 %) مقبول. ويقسّم كثير من المصممين أيضًا حسب جناح المبنى أو حيّز الحريق (Fire Compartment)، ليسهل فهم عطل الحلقة في الموقع.

    الخطوة 2: العوازل وتحمّل الأعطال

    • يشترط EN 54-2 ألا يؤدي عطل واحد في مسار النقل إلى إخراج أكثر من 32 كاشفًا و/أو نقطة نداء يدوية من الخدمة.
    • ويضيف BS 5839-1 أن الدارة المفتوحة أو دارة القصر الواحدة يجب ألا تعطّل الحماية في مساحة أكبر من منطقة واحدة (والمنطقة محدودة بـ 2 000 m²).
    • يستخدم NFPA 72 فئات المسارات (Class A و X). ويُحدَّد عادةً عزل دارة القصر بحيث لا يُخرج عطل واحد أكثر من طابق واحد أو نحو 50 جهازًا؛ تحقق من الاشتراط في إصدارك ومع الجهة المختصة.
    • لـ 160 جهازًا: 160 / 32 = 5 مقاطع على الأقل، أي 4 عوازل ميدانية على الأقل إضافةً إلى عوازل نهايتي الحلقة في اللوحة. وعمليًا، ضع عازلًا عند كل حدّ منطقة أو طابق، أو استخدم أجهزة ذات عوازل مدمجة.

    الخطوة 3: هبوط الجهد في حالة الإنذار

    مثال: كابل حلقة نحاسي 1.5 mm²، R20 = 12.1 Ω/km لكل موصل، طول الحلقة 1 500 m، تيار الإنذار من صفارات الحلقة 150 mA. افترض أن اللوحة تعطي 21 V في نهاية تفريغ البطارية وأن الأجهزة تحتاج 17 V، أي سماحية 4 V. (استخدم الأرقام الفعلية لمصنّعك.)

    • مقاومة الحلقة مع التغذية من طرف واحد (بعد انقطاع، وهو ما يجب أن يصمد له التصميم): 2 × 1.5 × 12.1 = 36.3 Ω.
    • الحمل كله مركّز في الطرف البعيد: 0.150 × 36.3 = 5.4 V، وهو مرفوض.
    • حمل موزع بانتظام: نحو النصف، 2.7 V، وهو مقبول. والتوزيعات الحقيقية تقع بين الحالتين، لذا تحقق بحاسبة الحلقة لدى المصنّع.
    • مع 2.5 mm² (7.41 Ω/km): 2 × 1.5 × 7.41 = 22.2 Ω، والحمل المركّز 3.3 V، وهو مقبول حتى في أسوأ حالة.

    الخطوة 4: حدود أخرى

    • حدود سعوية الكابل وحثّيته التي يحددها مصنّع اللوحة، وهي مهمة للحلقات الطويلة أو الكابلات المحجوبة (Screened).
    • الكابل المقاوم للحريق، مثلًا وفق BS 8434 أو فئة EN 50200 المطلوبة، لازم حيثما يجب أن يظل الكابل عاملًا أثناء الحريق.
    • عدد العوازل لكل حلقة، لأن كل عازل يضيف مقاومة.

    أخطاء شائعة

    • ملء الحلقة بنسبة 100 % من العناوين.
    • وضع جميع الصفارات في الطرف البعيد لحلقة واحدة.
    • التحقق من هبوط الجهد في حالة السكون فقط، أو فقط مع تغذية الحلقة من الطرفين.

    ذو صلة: حساب البطارية الاحتياطية لنظام إنذار الحريق ومواقع نقاط النداء اليدوية.

    لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة كشف وإنذار الحريق (Fire Detection and Alarm System Design course).

    تحقق من إصدار الكود المطبَّق على مشروعك.