El tanque debe admitir el volumen de dilatación del agua más una pequeña reserva de agua entre la presión de precarga (fijada por la altura estática) y la presión final (fijada por la válvula de seguridad). Volumen nominal = (dilatación + reserva) × (pe + 1) / (pe − p0), con presiones manométricas en bar. Lo que suele determinar el tamaño es la ventana de presión, no el volumen de agua.
Paso a paso (método de EN 12828)
- Volumen del sistema Vs: caldera, tuberías, emisores, tanques de inercia. 800 l en este ejemplo.
- Coeficiente de dilatación e desde la temperatura de llenado en frío (unos 10 °C) hasta la temperatura máxima: la densidad del agua, 999.7 kg/m³ a 10 °C y 971.8 kg/m³ a 80 °C, da e ≈ 0.029.
- Volumen de dilatación: Ve = 800 × 0.029 = 23.2 l.
- Reserva de agua: Vwr ≥ 0.5 % de Vs, mínimo 3 l → 4 l.
- Precarga p0: altura estática de 15 m = 1.5 bar, más unos 0.3 bar de margen para que el punto más alto quede con presión positiva → p0 = 1.8 bar.
- Presión final pe: para válvulas de seguridad de hasta 5 bar, pe = psv − 0.5 bar = 3.0 − 0.5 = 2.5 bar.
- Volumen nominal: Vn = (23.2 + 4) × (2.5 + 1) / (2.5 − 1.8) = 27.2 × 3.5 / 0.7 = 136 l → selecciona el siguiente tamaño estándar, por ejemplo 140 o 150 l.
Por qué los tamaños varían tanto
El factor (pe + 1) / (pe − p0) es muy sensible. Si la válvula de seguridad puede ser de 4 bar (verifica la presión nominal de la caldera y de cada componente), pe = 3.5 bar y Vn = 27.2 × 4.5 / 1.7 ≈ 72 l, aproximadamente la mitad. En un edificio alto, la altura estática consume la ventana de presión; un equipo de mantenimiento de presión (de bomba o de compresor) suele ser entonces más pequeño y más estable que un tanque de membrana muy grande.
Forma de ASHRAE
Para un tanque de diafragma: Vt = Vs × [(v2/v1 − 1) − 3αΔt] / (1 − P1/P2), con presiones absolutas. El término de dilatación de la tubería 3αΔt es pequeño para el acero, y 1 − P1/P2 equivale a (pe − p0)/(pe + 1) en bar manométricos, así que ambos métodos dan el mismo resultado con los mismos datos.
Puntos de instalación
- Conecta el tanque en el lado de succión de la bomba, cerca de la caldera o de la fuente de calor, para que la bomba no reduzca la presión en los puntos altos.
- Usa una válvula de aislamiento con bloqueo y un drenaje entre el tanque y el sistema para el mantenimiento; el tanque nunca debe quedar aislado en operación.
- Presión de llenado en frío: ligeramente superior a p0 (típicamente +0.2 a 0.3 bar), para que la reserva de agua esté dentro del tanque.
- Los sistemas con glicol, los circuitos solares y las bombas de calor con grandes tanques de inercia necesitan sus propios coeficientes de dilatación y rangos de temperatura.
Errores comunes
- Dejar la precarga en el valor de fábrica (a menudo 1.5 bar) sin importar la altura estática.
- Olvidar los tanques de inercia en el volumen del sistema.
- Usar la temperatura de operación en lugar de la máxima que puede alcanzar el sistema.
- No prever reserva de agua, de modo que el sistema pierde presión tras la primera purga de aire.
Relacionado: dimensionamiento de tanques de expansión para sistemas de calefacción. Para profundizar: Curso de diseño de sistemas HVAC.
Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.