كيف أحدد حجم خزان التمدد (Expansion Vessel) لنظام تدفئة مغلق؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5554
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    نحدد حجم خزان التمدد الغشائي لنظام تدفئة مغلق بالمشعات في مبنى مكاتب صغير. يُقدَّر حجم مياه النظام بنحو 800 لتر، وأقصى درجة حرارة تغذية 80 °C، وأعلى نقطة في النظام على ارتفاع 15 m فوق الخزان، وصمام الأمان للغلاية 3 bar.

    ما الطريقة خطوة بخطوة (EN 12828 أو ASHRAE)، وما الضغوط التي يجب استخدامها للشحن المسبق (Pre-charge) والضغط النهائي، ولماذا تختلف أحجام الخزانات كثيراً بين المصممين؟

    #5555
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    يجب أن يستوعب الخزان حجم تمدد الماء مضافاً إليه احتياطي ماء صغير بين ضغط الشحن المسبق (الذي يحدده الارتفاع الاستاتيكي) والضغط النهائي (الذي يحدده صمام الأمان). الحجم الاسمي = (التمدد + الاحتياطي) × (pe + 1) / (pe − p0)، مع الضغوط بوحدة bar مقياسي. ونافذة الضغط، لا حجم الماء، هي ما يحدد الحجم عادةً.

    خطوة بخطوة (طريقة EN 12828)

    1. حجم النظام Vs: الغلاية، الأنابيب، المشعّات، خزانات التخزين المؤقت (Buffer Tanks). 800 l في هذا المثال.
    2. معامل التمدد e من درجة حرارة التعبئة الباردة (نحو 10 °C) إلى درجة الحرارة القصوى: كثافة الماء 999.7 kg/m³ عند 10 °C و971.8 kg/m³ عند 80 °C تعطي e ≈ 0.029.
    3. حجم التمدد: Ve = 800 × 0.029 = 23.2 l.
    4. احتياطي الماء: Vwr ≥ 0.5 % من Vs، وبحد أدنى 3 l ← 4 l.
    5. الشحن المسبق p0: ارتفاع استاتيكي 15 m = 1.5 bar، مضافاً إليه هامش نحو 0.3 bar كي تبقى أعلى نقطة تحت ضغط موجب ← p0 = 1.8 bar.
    6. الضغط النهائي pe: لصمامات الأمان حتى 5 bar، pe = psv − 0.5 bar = 3.0 − 0.5 = 2.5 bar.
    7. الحجم الاسمي: Vn = (23.2 + 4) × (2.5 + 1) / (2.5 − 1.8) = 27.2 × 3.5 / 0.7 = 136 l ← اختر المقاس القياسي التالي، مثلاً 140 أو 150 l.

    لماذا تختلف الأحجام كثيراً

    المعامل (pe + 1) / (pe − p0) شديد الحساسية. إذا أمكن أن يكون صمام الأمان 4 bar (تحقّق من تقنين الغلاية وكل مكوّن)، فإن pe = 3.5 bar و Vn = 27.2 × 4.5 / 1.7 ≈ 72 l، أي نحو النصف. وفي المبنى العالي يستهلك الارتفاع الاستاتيكي نافذة الضغط؛ وعندئذ تكون وحدة حفظ الضغط (Pressure-maintaining Unit، من نوع المضخة أو الضاغط) غالباً أصغر وأكثر استقراراً من خزان غشائي كبير جداً.

    صيغة ASHRAE

    لخزان غشائي (Diaphragm Tank): Vt = Vs × [(v2/v1 − 1) − 3αΔt] / (1 − P1/P2)، مع ضغوط مطلقة. حدّ تمدد الأنابيب 3αΔt صغير للفولاذ، و1 − P1/P2 يساوي (pe − p0)/(pe + 1) بوحدة bar مقياسي، لذا تعطي الطريقتان النتيجة نفسها للمدخلات نفسها.

    نقاط التركيب

    • صِل الخزان على جهة سحب المضخة، قرب الغلاية أو مصدر الحرارة، كي لا تخفض المضخة الضغط عند النقاط العالية.
    • استخدم صمام عزل قابلاً للقفل مع تصريف بين الخزان والنظام لأغراض الصيانة؛ ويجب ألا يُعزل الخزان أبداً أثناء التشغيل.
    • ضغط التعبئة على البارد: أعلى قليلاً من p0 (عادةً +0.2 إلى 0.3 bar) كي يكون احتياطي الماء داخل الخزان.
    • تحتاج أنظمة الجلايكول والدوائر الشمسية والمضخات الحرارية ذات خزانات التخزين المؤقت الكبيرة إلى معاملات تمدد ونطاقات حرارة خاصة بها.

    أخطاء شائعة

    • ترك الشحن المسبق على قيمة المصنع (غالباً 1.5 bar) بغض النظر عن الارتفاع الاستاتيكي.
    • نسيان خزانات التخزين المؤقت في حجم النظام.
    • استخدام درجة حرارة التشغيل بدلاً من أقصى درجة يمكن أن يبلغها النظام.
    • غياب احتياطي الماء، فيفقد النظام الضغط بعد أول تنفيس للهواء.

    ذو صلة: تحديد حجم خزان التمدد لأنظمة التدفئة. لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC Systems Design Course).

    تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.