10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5538
Pregunta inicial — una pregunta frecuente publicada por el equipo de MEP Center para abrir este foro. Comparte tu propia experiencia abajo.
Un almacén de distribución guardará productos plásticos en cajas de cartón en estanterías metálicas de doble fila de hasta 7.5 m de altura, bajo una cubierta a 9.5 m. El arquitecto quiere evitar los rociadores en estantería (in-rack) porque las estanterías se reconfigurarán.
- ¿Cómo decido entre protección solo en techo y rociadores en estantería?
- ¿Cuáles son los pasos principales según EN 12845 y NFPA 13?
- ¿Qué distancias libres y espacios de chimenea (flue spaces) debe respetar la disposición de las estanterías?
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5539Parte de la clasificación de la mercancía y de la altura de almacenamiento. Tanto según la EN 12845 como según la NFPA 13, la protección solo en techo se permite hasta límites que dependen de la mercancía, la altura de almacenamiento y la altura del techo. Más allá de esos límites necesitas rociadores en estantería (in-rack), o rociadores ESFR/CMSA a nivel de techo listados para esa mercancía y geometría. Los productos plásticos a 7.5 m bajo un techo de 9.5 m suelen estar cerca o más allá de los límites de protección solo en techo, así que evalúa el ESFR desde el inicio.
Paso 1: Clasifica
- EN 12845: almacenamiento de riesgo alto (HHS) con la mercancía en Categoría I a IV, y la configuración de almacenamiento (ST1 a ST6). Los plásticos a menudo llevan los productos a la Categoría III o IV.
- NFPA 13: Clase I a IV o plásticos del Grupo A (expandidos o no expandidos, en cartón o expuestos). El plástico del Grupo A no expandido en cartón es un peor caso habitual.
- Obtén la clasificación del propietario por escrito. De ella depende todo lo demás.
Paso 2: Elige el esquema
- Densidad/área solo en techo: busca la densidad de descarga y el área de operación para la clase, la altura y la configuración. Si las tablas lo permiten, es lo más sencillo.
- Techo más estantería: obligatorio por encima de los límites de protección solo en techo. Es menos sensible a la altura de la cubierta, pero queda ligado a la distribución de las estanterías.
- ESFR (o CMSA de la NFPA): solo en techo para almacenamiento alto, pero estricto en cuanto a pendiente de la cubierta, obstrucciones, espacio libre y altura del techo. Consulta Rociadores ESFR: reglas rápidas. Dado el deseo del arquitecto, suele ser la mejor opción.
Ilustración hidráulica resuelta
Supón que la tabla aplicable da 12.5 mm/min sobre 260 m², con 9 m² por rociador. (Estos valores son solo ilustrativos.)
- Caudal por rociador: 12.5 × 9 = 112.5 L/min.
- Presión con K80: (112.5 / 80)² = 1.98 bar. Con K115: (112.5 / 115)² = 0.96 bar. Un factor K mayor reduce la carga de la bomba.
- Rociadores en el área: 260 / 9 = 28.9, es decir, 29. Caudal mínimo en techo: 29 × 112.5 = 3 263 L/min, antes del desequilibrio hidráulico, la demanda en estantería y el caudal para chorros de manguera.
La demanda real siempre es mayor que este mínimo, porque los rociadores remotos operan a mayor presión. Usa un cálculo hidráulico completo y agrega los chorros de manguera para dimensionar el tanque y la bomba: Dimensionamiento del tanque de agua contra incendio.
Reglas de distribución de estanterías para indicar en los planos
- Espacio libre entre el deflector del rociador y la parte superior del almacenamiento: al menos 1 m según la EN 12845 para almacenamiento. La NFPA 13 exige 457 mm (18 in) para rociadores estándar y 914 mm (36 in) para ESFR y CMSA.
- Espacios de chimenea (flue spaces) (NFPA 13, estanterías de doble fila): chimeneas transversales de unos 75 mm (3 in), chimenea longitudinal de unos 150 mm (6 in). Los entrepaños sólidos o la obstrucción de las chimeneas cambian el esquema de protección.
- Una línea de altura máxima de almacenamiento en la elevación, y señalización de “no almacenar por encima de esta línea”.
Errores comunes
- Diseñar para una clase de mercancía inferior a la que realmente se almacenará.
- Elegir ESFR y luego agregar ductos y luminarias que lo obstruyen.
- Ignorar la altura de la cubierta. Los criterios de protección solo en techo dependen de ella, no solo de la altura de almacenamiento.
Diferencias entre normas: EN 12845 vs. NFPA 13: diferencias clave.
Para profundizar: curso de diseño de protección contra incendios.
Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.
-