نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5538
سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.
سيخزّن مستودع توزيع بضائع بلاستيكية مغلّفة بالكرتون في رفوف فولاذية مزدوجة الصف حتى ارتفاع 7.5 m، تحت سقف على ارتفاع 9.5 m. يريد المعماري تجنّب الرشاشات داخل الرفوف لأن الرفوف سيُعاد ترتيبها.
- كيف أختار بين الحماية بالسقف فقط والرشاشات داخل الرفوف؟
- ما الخطوات الرئيسية وفق EN 12845 وNFPA 13؟
- ما الخلوصات وفراغات المداخن (Flue Spaces) التي يجب أن يحافظ عليها تخطيط الرفوف؟
نوفمبر 10, 2026 الساعة 9:55 ص #5539ابدأ من تصنيف البضائع (Commodity Classification) وارتفاع التخزين. وفقاً لكلٍّ من EN 12845 وNFPA 13، يُسمح بالحماية من السقف فقط (Ceiling-only) حتى حدود تتوقف على نوع البضاعة وارتفاع التخزين وارتفاع السقف. وبعد تجاوز هذه الحدود تحتاج إلى رشاشات داخل الرفوف (In-rack Sprinklers)، أو إلى رشاشات سقفية من نوع ESFR/CMSA معتمدة (Listed) لتلك البضاعة وذلك الشكل الهندسي. البضائع البلاستيكية بارتفاع 7.5 m تحت سقف 9.5 m تكون عادةً قريبة من حدود الحماية من السقف فقط أو تتجاوزها، لذا تحقّق من خيار ESFR مبكراً.
الخطوة 1: التصنيف
- EN 12845: تخزين عالي الخطورة (HHS) مع تصنيف البضاعة ضمن الفئة I إلى IV، وتحديد نمط التخزين (ST1 إلى ST6). غالباً ما ترفع المواد البلاستيكية البضائع إلى الفئة III أو IV.
- NFPA 13: الفئات Class I إلى IV أو بلاستيك المجموعة A (Group A) (ممدَّد أو غير ممدَّد، مُعبّأ في كرتون أو مكشوف). ويُعدّ بلاستيك المجموعة A غير الممدَّد المُعبّأ في كرتون حالةً شائعة من أسوأ الحالات.
- احصل على التصنيف من المالك كتابياً، فهو الذي يحدد كل ما عداه.
الخطوة 2: اختيار المخطط
- الكثافة/المساحة من السقف فقط: استخرج كثافة التصميم ومساحة التشغيل للفئة والارتفاع ونمط التخزين. إذا سمحت الجداول بذلك فهذا هو الحل الأبسط.
- السقف مع رشاشات داخل الرفوف: مطلوب فوق حدود الحماية من السقف فقط. وهو أقل تأثراً بارتفاع السقف لكنه مرتبط بتخطيط الرفوف.
- ESFR (أو CMSA وفق NFPA): حماية من السقف فقط للتخزين المرتفع، لكنها صارمة فيما يخص ميل السقف والعوائق والخلوص وارتفاع السقف. انظر رشاشات ESFR: قواعد سريعة. ونظراً لرغبة المعماري، غالباً ما يكون هذا الخيار الأنسب.
مثال هيدروليكي توضيحي
لنفترض أن الجدول المعتمد يعطي 12.5 mm/min على مساحة 260 m²، بمساحة 9 m² لكل رشاش. (هذه القيم للتوضيح فقط.)
- التدفق لكل رشاش: 12.5 × 9 = 112.5 L/min.
- الضغط عند K80: (112.5 / 80)² = 1.98 bar. وعند K115: (112.5 / 115)² = 0.96 bar. معامل K الأكبر يخفّض ضاغط المضخة.
- عدد الرشاشات في المساحة: 260 / 9 = 28.9، أي 29. أدنى تدفق للسقف: 29 × 112.5 = 3 263 L/min، قبل احتساب عدم التوازن الهيدروليكي وطلب الرشاشات داخل الرفوف وبدل الخراطيم.
الطلب الفعلي أعلى دائماً من هذا الحد الأدنى، لأن الرشاشات البعيدة تعمل بضغط أعلى. استخدم حساباً هيدروليكياً كاملاً وأضف تدفقات الخراطيم لتحديد حجم الخزان والمضخة: تحديد حجم خزان مياه الحريق.
قواعد تخطيط الرفوف الواجب إظهارها على المخططات
- الخلوص بين عاكس الرشاش (Deflector) وأعلى التخزين: 1 m على الأقل وفق EN 12845 للتخزين. ويشترط NFPA 13 مسافة 457 mm (18 in) للرشاشات القياسية و914 mm (36 in) لرشاشات ESFR وCMSA.
- فراغات المداخن (Flue Spaces) (وفق NFPA 13، الرفوف المزدوجة الصفوف): الفراغات العرضية نحو 75 mm (3 in)، والفراغ الطولي نحو 150 mm (6 in). الرفوف المصمتة أو انسداد الفراغات يغيّران مخطط الحماية.
- خط أقصى ارتفاع للتخزين على الواجهة، ولافتة “ممنوع التخزين فوق هذا الخط”.
أخطاء شائعة
- التصميم لفئة بضائع أدنى من تلك التي ستُخزَّن فعلاً.
- اختيار ESFR ثم إضافة مجارٍ هوائية وإنارة تعيقها.
- تجاهل ارتفاع السقف. فمعايير الحماية من السقف فقط تعتمد عليه، وليس على ارتفاع التخزين وحده.
الفروق بين الكودات: EN 12845 مقابل NFPA 13: الفروق الرئيسية.
لدراسة أعمق: دورة تصميم أنظمة الحماية من الحريق (Fire Protection Design course).
تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.
-