Un ΔT mayor reduce el caudal en proporción directa, lo que disminuye de forma importante los diámetros de tubería y la energía de bombeo. El precio son serpentines más grandes o una temperatura de impulsión más baja, lo que cuesta algo de eficiencia del enfriador (chiller). Para la mayoría de los edificios nuevos, 6 a 8 K es el mejor equilibrio, siempre que cada serpentín se seleccione realmente para ese ΔT.
1. Caudal
q = Q / (c · ΔT), con c = 4.19 kJ/kg·K:
- ΔT 5 K: 500 / (4.19 × 5) = 23.9 l/s (86 m³/h).
- ΔT 7 K: 500 / (4.19 × 7) = 17.0 l/s (61 m³/h), un 29 % menos.
2. Energía de bombeo (ejemplo resuelto)
Supón que el diseño a 5 K necesita 25 m de carga y una eficiencia de bomba de 0.70:
P = ρ·g·q·H / η = 9.81 × 23.9 × 25 / 0.70 ≈ 8.4 kW.
Si se conservan las mismas tuberías a 7 K, la fricción disminuye aproximadamente con el cuadrado del caudal: H ≈ 25 × (17.0 / 23.9)² ≈ 12.8 m.
P ≈ 9.81 × 17.0 × 12.8 / 0.70 ≈ 3.0 kW, alrededor de un 64 % menos. En la práctica, los proyectistas aprovechan parte de la ganancia como tuberías y válvulas más pequeñas (menor costo de inversión) y parte como menor energía de bombeo. Los serpentines seleccionados para un ΔT mayor pueden tener una pérdida de presión mayor del lado del agua, así que toma las pérdidas reales de serpentines y válvulas de las selecciones.
3. Chiller y serpentines
- Para obtener 7 K, o bajas la impulsión (6/13 °C) o subes el retorno (7/14 °C). Bajar la temperatura de impulsión cuesta aproximadamente un 2 a 3 % de eficiencia del chiller por kelvin; subir el retorno no cuesta nada en el chiller, pero requiere serpentines más profundos.
- Los serpentines y los ventiloconvectores (fan coils) deben seleccionarse con las nuevas temperaturas del agua: más filas o unidades más grandes para la misma carga sensible y latente. Verifica la deshumidificación con la temperatura media del agua más alta.
- Muchos chillers tienen un caudal mínimo en el evaporador; compruébalo frente al caudal reducido a carga parcial.
4. Cuándo sigue teniendo sentido 5 K
- Sistemas existentes en los que no se pueden cambiar los serpentines.
- Cargas de proceso con límites estrictos de temperatura de impulsión.
- Sistemas pequeños en los que la energía de bombeo es menor y las selecciones estándar de fan coils están a 7/12 °C.
5. Mantén el ΔT en operación
Diseñar para 7 K no sirve de nada si la planta opera a 3 K (“síndrome de ΔT bajo”). Usa válvulas de control de dos vías independientes de la presión, sin bypass de tres vías en las unidades terminales, serpentines limpios, el punto de consigna de impulsión correcto y bombeo de velocidad variable con bombas principal y de reserva separadas, controladas por presión diferencial en el circuito índice.
Errores comunes
- Cambiar el ΔT de la planta en el papel mientras los fan coils siguen seleccionados a 7/12 °C.
- Válvulas de tres vías en las unidades terminales, que devuelven agua de impulsión al retorno y hunden el ΔT.
- Ignorar el caudal mínimo del chiller a carga parcial.
- Válvulas de control sobredimensionadas con poca autoridad.
Relacionado: carga de la bomba de agua helada: estimación rápida, selección de ventiloconvectores (fan coil) paso a paso.
Verifica la edición del código que aplica a tu proyecto.