كيف أصمم تهوية مواقف السيارات بمراوح نفاثة (Jet Fans) والتحكم بغاز CO؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5562
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    نصمّم التهوية لموقف سيارات مغلق تحت الأرض مساحته نحو 4000 m² وارتفاعه الصافي 3.0 m. يفضّل المعماري المراوح النفاثة بدلاً من مجاري الهواء، ويجب أن يخدم النظام أيضاً تصريف الدخان أثناء الحريق.

    • ما معدلات تدفق الهواء المستخدمة في الممارسة الأوروبية والأمريكية للوضع العادي (التلوث) ووضع الحريق؟
    • كيف يجب أن يتحكم كشف CO وNO₂ في المراوح، وأين توضع الحساسات؟
    • ما قواعد التخطيط للمراوح النفاثة ومراوح الطرد الرئيسية؟
    #5563
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    حدّد سعة العادم الرئيسي لحالة الحريق أو تصريف الدخان التي يشترطها الكود المعتمد لديك، وشغّله بسرعة مخفّضة تحت التحكم بغازي CO/NO₂ في التشغيل العادي، واستخدم المراوح النفاثة فقط لتحريك الهواء نحو نقاط العادم. التصميم في الوضع العادي مسألة تخفيف (Dilution)؛ أما وضع الحريق فيُتحقق منه عادةً بالمحاكاة الحاسوبية لديناميكا الموائع (CFD).

    1. معدلات تدفق الهواء

    • المملكة المتحدة وكثير من الممارسات الأوروبية: 6 تغييرات هواء في الساعة للتهوية العادية و10 تغييرات (ach) لتصريف الدخان (Approved Document B؛ وBS 7346-7 للتحكم بالدخان بالمراوح النفاثة). وتتبع كثير من الأكواد الوطنية، ومنها الكود التركي، أرقامًا مماثلة؛ تحقّق من الكود الخاص بك.
    • IMC 404 (الولايات المتحدة): 0.75 cfm/ft² (3.8 l/s·m²)، مع السماح بالتشغيل المخفّض تحت التحكم بكاشفات CO وNO₂.
    • يقدّم دليل ASHRAE Applications Handbook طريقة قائمة على الملوثات لتخفيف CO حين يسمح الكود بذلك.

    2. مثال محلول

    الحجم: 4000 m² × 3.0 m = 12,000 m³.

    • الوضع العادي عند 6 ach: 12,000 × 6 / 3600 = 20 m³/s (72,000 m³/h).
    • تصريف الدخان عند 10 ach: 12,000 × 10 / 3600 ≈ 33.3 m³/s.
    • التحقق وفق IMC: 3.8 l/s·m² × 4000 m² ≈ 15.2 m³/s.

    استخدم مروحتَي عادم أو أكثر، مثلًا 2 × 16.7 m³/s، بحيث يبقى نصف السعة متاحًا عند تعطل مروحة واحدة، مع مروحة احتياطية منفصلة حيث تشترط الجهة المختصة ذلك. في الوضع العادي تعمل المروحتان بنحو 60 % من السرعة (التدفق يتناسب مع السرعة)، وهو ما يحتاج إلى نحو 0.6³ ≈ 22 % فقط من القدرة عند السرعة الكاملة. ومع التحكم بغاز CO تعمل بسرعة أقل أو تتوقف معظم ساعات اليوم.

    يدخل هواء التعويض (Make-up Air) بنسبة 75 إلى 80 % تقريبًا من العادم عبر المنحدرات أو عبر مداخن مخصّصة، تقع في الطرف البعيد عن العادم بحيث يكنس الهواء الطابق بأكمله.

    3. التحكم بغازي CO وNO₂

    • نقاط الضبط المعتادة: سرعة منخفضة فوق نحو 25 إلى 30 ppm من CO، وسرعة عالية فوق نحو 50 ppm. وللمرجعية، فإن حد التعرض المهني لغاز CO في الاتحاد الأوروبي هو 20 ppm على مدى 8 ساعات و100 ppm لمدة 15 دقيقة.
    • أضِف حساسات NO₂ حيث تقف مركبات الديزل (المرحلة المعتادة نحو 1 إلى 3 ppm).
    • ركّب حساسات CO عند مستوى التنفس (نحو 1.5 إلى 1.8 m)، وعند المنحدرات، وقرب المخارج، وفي الزوايا الميتة، وبالتباعد المحدد في بيانات تغطية الحساس.
    • في وضع الحريق يتجاوز نظام إنذار الحريق التحكم بالغاز.

    4. توزيع المراوح النفاثة

    • ضع المراوح النفاثة على التوالي على امتداد مسار التدفق باتجاه العادم، بعيدًا عن الجسور والخدمات الواقعة مباشرةً أمام المخرج، بحيث يتداخل مدى قذفها مع المروحة التالية.
    • تجنّب النفخ عكس هواء التعويض الداخل، أو نحو أجزاء مغلقة النهاية لا تحتوي نقطة عادم.
    • يجب أن تكون مراوح وضع الحريق وكابلاتها مقنّنة لتحمّل درجة حرارة الدخان (فئات EN 12101-3 مثل F300 أو F400، حسبما تحدده الجهة المختصة)، مع مصدر تغذية ثانوي.
    • تحقّق من وضع الدخان بالمحاكاة CFD: مدى الرؤية ودرجة الحرارة على امتداد مسارات الهروب ومداخل فرق الإطفاء، مع عكس اتجاه التدفق لمواقع الحريق المختلفة إذا كان المخطط يتطلب ذلك.

    أخطاء شائعة

    • تحديد سعة مراوح العادم على أساس 6 ach فقط بينما تحتاج استراتيجية الحريق إلى 10 ach.
    • دخول هواء التعويض بجوار العادم مباشرةً.
    • عدد قليل جدًا من حساسات CO، أو حساسات قرب السقف أو عند فم المنحدر فقط.
    • منحدرات وأجزاء بلا حركة هواء لأن توزيع المراوح النفاثة يتجاهل ترتيب الجسور.

    ذو صلة: تهوية مواقف السيارات بالمراوح النفاثة: تصميم سريع. وللتعمق أكثر: دورة تصميم أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC Systems Design Course).

    تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.