10 novembre 2026 à 09:55 #5550
Question de départ — une question fréquente publiée par l’équipe MEP Center pour ouvrir ce forum. Partagez votre propre expérience ci-dessous.
Un immeuble d’appartements a été conçu selon la réglementation thermique nationale et les murs extérieurs respectent le coefficient de transmission thermique (U) exigé. Après le premier hiver, les occupants signalent de la condensation et des moisissures noires sur la face intérieure des murs extérieurs, principalement aux jonctions avec les poteaux et poutres en béton, autour des tableaux de fenêtres et dans les angles des chambres.
Si le coefficient U est conforme, pourquoi la condensation apparaît-elle quand même ? Comment vérifier correctement le risque, quelles valeurs la surface doit-elle atteindre, et quelles sont les solutions pratiques côté bâtiment et côté ventilation ?
10 novembre 2026 à 09:55 #5551Un coefficient de transmission thermique (U) conforme décrit la paroi moyenne ou en partie courante, mais la condensation superficielle et les moisissures apparaissent au point le plus froid : ponts thermiques, angles et tableaux de baies, combinés à une humidité intérieure élevée. Vérifiez le facteur de température fRsi de chaque jonction critique par rapport à la valeur requise pour votre humidité intérieure, puis traitez les ponts thermiques et maîtrisez l’humidité par la ventilation.
1. Le critère : facteur de température fRsi
fRsi = (θsi − θe) / (θi − θe), où θsi est la température superficielle intérieure (EN ISO 13788, avec Rsi = 0.25 m²K/W pour cette vérification). Les moisissures sont évaluées à 80 % d’humidité relative en surface, la condensation visible à 100 %.
2. Exemple traité
Intérieur 20 °C et 50 % HR, extérieur −5 °C.
- Pression de vapeur intérieure : 0.50 × 2337 Pa = 1169 Pa → point de rosée ≈ 9.3 °C.
- Limite de moisissure : la surface ne doit pas être plus froide que la température à laquelle 1169 Pa représente 80 % de la saturation (1461 Pa) → ≈ 12.6 °C.
- fRsi,min requis = (12.6 − (−5)) / (20 − (−5)) = 17.6 / 25 ≈ 0.70.
Paroi courante avec U = 0.40 W/m²K : fRsi = 1 − U·Rsi = 1 − 0.40 × 0.25 = 0.90, θsi = −5 + 0.90 × 25 = 17.5 °C. Aucun problème.
Face de poteau ou de poutre non isolée avec fRsi = 0.60 : θsi = −5 + 0.60 × 25 = 10.0 °C. Au-dessus du point de rosée de 9.3 °C, mais sous la limite de moisissure de 12.6 °C : moisissures, sans eau visible.
Si l’humidité intérieure monte à 60 % HR, le point de rosée devient ≈ 12.0 °C et la limite de moisissure ≈ 15.4 °C : la même jonction est alors mouillée par la condensation. L’humidité compte autant que l’isolation.
3. Remèdes côté bâtiment
- Isolez les faces des poteaux, des poutres et des rives de dalle en continuité avec le mur ; sur les bâtiments existants, l’isolation par l’extérieur est le remède le plus efficace.
- Isolez les tableaux de fenêtres et posez les menuiseries dans le plan de l’isolant.
- Traitez les dalles de balcon et d’auvent par un rupteur de pont thermique ou un enrobage isolant.
- Modélisez les jonctions critiques selon l’EN ISO 10211 pour obtenir fRsi et la valeur ψ ; de nombreux guides nationaux retiennent fRsi ≥ 0.70 à 0.75 pour les logements.
4. Remèdes côté chauffage et ventilation
- Ventilez pour évacuer l’humidité. Exemple : un ménage produisant environ 10 kg/jour (≈ 420 g/h), air extérieur à −5 °C et 90 % HR (≈ 2.9 g/m³). Pour maintenir 20 °C et 50 % HR (≈ 8.6 g/m³), il faut 420 / (8.6 − 2.9) ≈ 73 m³/h d’air neuf ; à 60 % HR, environ 56 m³/h. Une extraction continue en cuisine et dans les salles d’eau avec entrées d’air dans les pièces principales, ou une ventilation double flux avec récupération de chaleur, assure ce débit de façon fiable. Débits selon l’EN 16798-1 ou l’ASHRAE 62.2, selon ce qu’exige votre réglementation.
- Placez les émetteurs sous les fenêtres et écartez les meubles et les rideaux de quelques centimètres des murs extérieurs froids.
- Évitez les abaissements nocturnes importants ou les chambres non chauffées ; une pièce froide aux portes fermées recueille l’humidité du reste du logement.
Erreurs courantes
- Vérifier uniquement la condensation dans la masse (Glaser) et jamais le facteur de température superficielle.
- Se contenter du coefficient U réglementaire du mur en ignorant les poteaux, les poutres et les tableaux.
- Repeindre par-dessus les moisissures sans modifier la ventilation ni l’isolation.
- Rendre les fenêtres étanches lors d’une rénovation sans ajouter de ventilation contrôlée.
Voir aussi : ASHRAE 62.1 et EN 16798 : comparaison des débits de ventilation, Dimensionnement des radiateurs : coefficients de correction. Pour aller plus loin : Conception des installations CVC (HVAC Systems Design Course).
Vérifiez l’édition de la réglementation applicable à votre projet.
-