Un edificio de altura media tiene un sistema combinado de rociadores y tubería vertical. La demanda de rociadores en la base del montante es de 1 900 L/min a 5.0 bar. El plano del sitio muestra la FDC en la fachada posterior, junto al andén de carga, a unos 70 m del hidrante más cercano.
- ¿Qué reglas rigen la ubicación de la FDC y su altura de montaje?
- ¿Cuántas entradas se necesitan?
- ¿Qué válvulas y tuberías deben ir entre la FDC y el sistema?
10 de noviembre de 2026 a las 09:55 #5541Coloca la FDC donde los bomberos puedan verla y conectarse rápidamente: en el lado de la calle o del acceso de bomberos, cerca de un hidrante y de la posición de estacionamiento del vehículo, y sin obstrucciones. Una ubicación en la parte trasera, a 70 m de un hidrante, normalmente será rechazada. El número de entradas de 65 mm (2½ in) depende de la demanda del sistema, y la tubería necesita una válvula de retención (check) y un drenaje automático, sin válvula de cierre en la línea de la FDC.
Ubicación
- La NFPA 14 y muchos códigos locales exigen que la FDC esté a no más de 30 m (100 ft) de un hidrante conectado a un abastecimiento aprobado, salvo que la autoridad competente acuerde otra cosa. Muchos cuerpos de bomberos fijan su propia distancia y el lado del edificio.
- Práctica del Reino Unido y similares (BS 9990, Approved Document B): el vehículo de bomberos debe poder estacionarse a no más de 18 m de la entrada de la tubería vertical, y la entrada debe ser visible desde el vehículo.
- Altura de montaje (NFPA 13/14): de 457 a 1 219 mm (18 a 48 in) sobre el nivel de piso terminado.
- Mantenla libre de andenes de carga, vehículos estacionados, caída de vidrios y jardinería. Colócale un letrero que indique el sistema y las zonas que abastece.
Entradas
Usa la regla local. Una base común es una entrada de 65 mm (2½ in) por cada 946 L/min (250 gpm) de demanda. Para 1 900 L/min: 1 900 / 946 = 2.0, así que una conexión de dos entradas (siamesa). Las tuberías verticales de edificios de gran altura a menudo necesitan dos FDC ubicadas en puntos distantes. Confirma el tipo de rosca o de acoplamiento con los bomberos.
Verificación resuelta: presión que deben suministrar los bomberos
- Demanda en la base de la tubería vertical: 1 900 L/min a 5.0 bar.
- Línea de la FDC: acero DN100 (diámetro interior de unos 105 mm), 30 m de longitud equivalente incluidas la válvula de retención y las conexiones, C = 120. Hazen-Williams: p = 6.05 × 10⁵ × Q1.85 / (C1.85 × d4.87) = 0.0142 bar/m, lo que da 0.43 bar.
- Elevación: la base de la tubería vertical está 4 m por debajo de la FDC, una ganancia de 4 × 0.098 = 0.39 bar.
- Presión requerida en la FDC: 5.0 + 0.43 − 0.39 = 5.04 bar a 1 900 L/min. Indica este valor en el letrero de la FDC o en la estrategia contra incendios si los bomberos lo solicitan.
Válvulas y tubería
- Una válvula de retención en la línea de la FDC, cerca de la conexión al sistema. Ninguna válvula de cierre entre la FDC y el sistema (NFPA 13).
- Un drenaje automático (ball drip) entre la FDC y la válvula de retención, para que la línea no se congele.
- Conecta la línea de la FDC del lado del sistema respecto a la válvula de control principal, para que los bomberos puedan seguir abasteciendo el sistema si esa válvula está cerrada. Sigue la disposición que muestra el código para tu tipo de sistema.
- Donde haya un dispositivo de prevención de reflujo en la acometida, la FDC se conecta aguas abajo de él. Consulta Dispositivos de prevención de reflujo en líneas contra incendio.
Errores comunes
- Ubicar la FDC por razones arquitectónicas, fuera de la vista de la vía de acceso.
- Una válvula de compuerta instalada en la línea de la FDC “para mantenimiento”.
- Sin drenaje, de modo que la línea se llena y se congela.
Más detalle: Conexión para bomberos (FDC): ubicación y disposición.
Para profundizar: curso de diseño de protección contra incendios.
Verifica la edición de la norma aplicable a tu proyecto.
-