تضغيط السلالم (Stair Pressurisation): كيف أُبقي قوة فتح الباب أقل من 100 N؟

تجري النقاشات باللغة الإنجليزية — يمكنك الكتابة بلغتك، وسنرد عليك بلغتك.

مشاهدة مشاركتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5566
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    سؤال افتتاحي — سؤال شائع نشره فريق MEP Center لافتتاح هذا المنتدى. شارك تجربتك أدناه.

    نصمّم سلم هروب مضغوطاً لمبنى مكاتب من 12 طابقاً. عند إغلاق جميع الأبواب يجب أن يحافظ السلم على فرق الضغط التصميمي، لكن يجب أن تبقى قوة فتح الباب ضمن الحد بحيث يظل الناس قادرين على فتح الأبواب باتجاه السلم.

    كيف أحسب قوة فتح الباب لفرق ضغط معيّن، وما الحدود المطبّقة وفق EN 12101-6 (والمعيار الذي حلّ محله) وNFPA 92 / IBC، وما إجراءات التصميم التي تمنع ارتفاع الضغط أكثر من اللازم عند إغلاق الأبواب؟

    #5567
    MEP Center للهندسةMEP Center للهندسة
    مدير عام
    فريق العمل · بمراجعة مهندس

    قوة فتح الباب في مواجهة فرق ضغط تساوي قوة مُغلِق الباب (Door Closer) مضافًا إليها قوة الضغط المؤثرة حول المفصلة. يحدّ EN 12101-6 قوة الفتح بقيمة 100 N عند المقبض؛ ويسمح NFPA 101 / IBC بقيمة 30 lbf (133 N). تحقّق من الضغط الأقصى مع إغلاق جميع الأبواب، وتحكّم به بواسطة خانق تنفيس الضغط (Pressure-Relief Damper) أو مروحة متغيرة السرعة تعمل وفق حساس ضغط.

    1. قوة فتح الباب

    F = Fdc + (W · A · Δp) / (2 · (W − d))

    • Fdc: القوة اللازمة للتغلب على مُغلِق الباب والاحتكاك (N)
    • W: عرض الباب (m)، A: مساحة الباب (m²)، Δp: فرق الضغط (Pa)
    • d: المسافة من المقبض إلى حافة اللسان (m)

    2. مثال محلول

    باب 0.9 × 2.1 m (A = 1.89 m²)، المقبض على بعد 0.07 m من الحافة، قوة المُغلِق 40 N، Δp = 50 Pa.

    • حدّ الضغط: (0.9 × 1.89 × 50) / (2 × 0.83) = 85.05 / 1.66 ≈ 51.2 N.
    • F = 40 + 51.2 ≈ 91 N (نحو 20.5 lbf)، أي دون حد 100 N.
    • أقصى ضغط مسموح مع هذا المُغلِق: Δp = (100 − 40) × 1.66 / 1.701 ≈ 58.6 Pa.

    إذن الهامش بين ضغط التصميم والضغط الأقصى صغير. ومُغلِق أثقل بقوة 60 N لن يسمح إلا بنحو 39 Pa. حدّد قوة المُغلِق في جدول الأبواب وقِسها عند التشغيل والاختبار.

    3. معايير التصميم (المعتادة)

    • EN 12101-6 (يجري استبداله بـ EN 12101-13): فرق الضغط مع إغلاق الأبواب عادةً نحو 45 إلى 50 Pa حسب فئة النظام؛ وسرعة الهواء عبر باب طابق الحريق المفتوح 0.75 m/s أو 2 m/s حسب الفئة؛ وقوة الفتح ≤ 100 N.
    • NFPA 92 / IBC: الحد الأدنى لفرق الضغط 12.5 Pa (0.05 in wg) في المباني المزودة بالرشاشات، وأعلى في غير المزودة بها؛ أما الحد الأقصى فتحكمه قوة الفتح البالغة 30 lbf.

    4. التسرب وتحديد سعة المروحة

    التسرب عبر باب مغلق: Q = 0.83 · AL · Δp1/2. بافتراض مساحة تسرب 0.01 m² لكل باب عند 50 Pa: 0.83 × 0.01 × 7.07 ≈ 0.059 m³/s لكل باب، أي نحو 0.7 m³/s لـ 12 بابًا، قبل احتساب تسرب المصاعد والجدران والسقف. وعادةً تكون حالة سرعة الباب المفتوح هي الحاكمة في تحديد سعة المروحة؛ أضِف هامشًا لعدم اليقين في التسرب.

    5. إبقاء الضغط تحت السيطرة

    • خانق تنفيس من السلم إلى الخارج، أو مروحة متغيرة السرعة يتحكم بها حساس ضغط تفاضلي؛ وسرعة الاستجابة مهمة عند إغلاق الأبواب.
    • في السلالم العالية، نقاط حقن متعددة، عادةً كل طابقين إلى ثلاثة طوابق، للحد من تفاوت الضغط وتأثير المدخنة (Stack Effect).
    • مراوح تشغيل واحتياط منفصلة مع تبديل تلقائي، على مصدر تغذية ثانوي.
    • مأخذ الهواء بعيد عن مخارج عادم الدخان.

    أخطاء شائعة

    • مروحة محددة السعة لحالة الباب المفتوح دون تنفيس، فيتجاوز الضغط مع الأبواب المغلقة 80 Pa.
    • تجاهل قوة المُغلِق في الحساب.
    • إجراء التشغيل والاختبار في يوم هادئ فقط؛ فالرياح ودرجة الحرارة تغيّران النتيجة.

    ذو صلة: تضغيط السلالم: تصميم سريع لتدفق الهواء. وللتعمق أكثر: دورة تصميم أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC Systems Design Course).

    تحقّق من إصدار الكود المطبّق على مشروعك.